污水处理厂电气专业施工图审查中的常见问题 对近年来污水厂审图遇到的问题做个总结,因为是前几年的总结,有些规范未更新,给同行做参考吧!顺便也赚点土木币!
污水处理厂电气专业施工图审查中的常见问题
对近年来污水厂审图遇到的问题做个总结,因为是前几年的总结,有些规范未更新,给同行做参考吧!顺便也赚点土木币!
12楼
谢谢楼主分享
回复
13楼
这可是好资料,感谢楼主分享好资料学习了。
回复
14楼
好资料,谢谢了
回复
15楼
谢谢楼主分享!
回复
16楼
这是干货,支持支持
回复
17楼
好东西,感谢分享
回复
18楼
电气选型不对,负荷计算不对,控制原理不对,土建不考虑电气布置,比如汕头污水厂应该选用熔断器西戎+接触器(霍尼韦尔的AC3=AC4合理经济做法)没有控制原理图阀门,发电机没地方摆置,可以放在室外,800KVA应该是2期,变频器110 没有图纸,启闭机没有控制,维护吊车没有配电,没有配电,加药是手工深圳污水厂弗兰德电机应该有加热器,显示器控制器LED 很多已坏,脱水机房没做防爆,余氯检测设备应该防爆防腐,西南院也是如此,老板有钱就任性