暖通水管DN65到DN100施工问题
wuliao607
wuliao607 Lv.5
2017年04月01日 21:29:20
只看楼主

DN65到DN100管段设计一般要求用镀锌钢管套丝连接,可是实际都是焊接,我想问下焊接的话管件怎么办?比如80管开20支管,是用焊接三通还是丝口三通?用焊接三通的话,那20管怎么连?如果用丝扣的那么大管端也就是80管不还是要套丝吗?

DN65到DN100管段设计一般要求用镀锌钢管套丝连接,可是实际都是焊接,我想问下焊接的话管件怎么办?比如80管开20支管,是用焊接三通还是丝口三通?用焊接三通的话,那20管怎么连?如果用丝扣的那么大管端也就是80管不还是要套丝吗?
宝贝佳林
2017年04月06日 08:12:15
2楼
DN80 的管道采用丝扣连接时,就需要玛钢三通DN80*20的管件进行连接。
回复
螺旋
2017年04月07日 11:13:24
3楼
坐等高手前来解答
回复

相关推荐

APP内打开