地下全埋式水池整体、局部抗浮不满足!!求助
王洋wx
王洋wx Lv.2
2017年04月01日 11:29:47
只看楼主

砼容重: 25 KN/m3 ,土容重: 18KN/m3 ,浮土重: 10KN/m3 ,池水密度: 10.5KN/m3 ,地下水位: -0.8m ,单桩承载力 2000KN (按照 1500 考虑) 一、水池自重计算 顶板自重( 200mm 厚): G1=LXBXh1XrC=34.2X21.2X0.20X25KN/m3=3625.2KN 池壁自重(

砼容重: 25 KN/m3 ,土容重: 18KN/m3 ,浮土重: 10KN/m3 ,池水密度: 10.5KN/m3 ,地下水位: -0.8m ,单桩承载力 2000KN (按照 1500 考虑)
一、水池自重计算
顶板自重( 200mm 厚):
G1=LXBXh1XrC=34.2X21.2X0.20X25KN/m3=3625.2KN
池壁自重( 600mm 厚):
G2= { (21.2+27.4)X2X6.5+(12+10)X5.5+19.2X4}X0.6X25 KN/m3=12444KN
水池底板自重( 800mm 厚):
G3= 23.2X36.2X0.8X25 KN/m3 =16796.8KN
柱子自重( 400*400 ):
G4=12 (根) X0.4X0.4X6.5X25 KN/m3=312KN
顶板梁自重( 250*500 ):
G5=0.25X0.3X34.2X3 (排) X25 KN/m3=192.375KN
Gc=G1+G2+G3+G4+G5=3625.2KN+12444KN+16796.8KN+312KN+192.375KN=33058.375KN
二、池内充满水时水重量
Gw={20X27.4X6.3+10.8X5X5.3+5X8X3.8}X10.5KN/m3=40851.3KN
三、外挑底板上覆土重
Gt= 23.2X36.2-21.2X34.2 X0.8mX18+{ 28.6X2+23.2 X 6.5-1.1 +12X1X 5.5-1.1 +21.2X 4-1.1 }X 20-10 KN/m3=7137.52KN
四、基底板外挑以上地下水重量
Gs={ 28.6X2+23.2 X 6.5-1.1 +12X1X 5.5-1.1 +21.2X 4-1.1 }X10KN/m3=5484.4KN
五、顶板活荷载作用
Gh=1.5KN/m2X33X20=990KN
六、基底压力 Pk
Pk=(Gc+Gw+Gt)/A=(33058.375KN+40851.3KN+7137.52KN)/36.2X23.2=96.5kN/m2
七、单桩承载面积
S=1500KN/96.5KN/m2=15.54m2
取桩间距为 3.5mX3.5m ,满足 6-8d
八、抗浮验算
整体抗浮验算:
抗浮力:
Gk=Gc+Gt=33058.375KN+7137.52KN=40195.895KN
浮力:
F={30.2X21.2X 6.5+0.8-1.1 +12X6X 5.5+0.8-1.1 +11.2X6X 4+0.8-1.1 }X10 KN/m2=45925KN
Gk/F=40195.895KN/34092KN =0.875 不满足要求。
九、局部抗浮
5.15X5.5
An =5.15X5=25.75m2
Gn =0.8XAn+0.2XAn+0.4X0.4X6.5mX25 KN/m3+0.8X0.8-0.4X0.4X0.4=674.166KN
Hd=6.5-1.1+0.8=6.2m
Gn/(rw*Hd*An)= 674.166/(10X6.2X25.75)=0.422
边壁:
An =3X1=3 m2
Gn=1X1X1.8X18KN/m3+1X1X4.4X10KN/m3+0.7XAn+0.25X2X1+0.5X1X6.5m X25 KN/m3=222.65KN
Hd=6.5-2.1+0.7=5.1m
Gn/(rw*Hd*An)=222.65/(10X5.1X13.8)=0.316
=========================================================
请教各位大神、老师!这样计算有问题吗?整体、局部抗浮不满足,应该怎么调整?整体的话悬挑板增设毛石混凝土?局部呢?跪谢!!!

1.png


2.png

免费打赏
奋斗不息加油
2017年04月01日 15:08:32
2楼
打锚杆啊啊啊啊啊
回复
王洋wx
2017年04月05日 08:57:49
3楼
奋斗不息加油 发表于 2017-4-1 15:08 打锚杆啊啊啊啊啊本地区业主只让采用干式气动钳岩灌注桩啊,只能采用别的方式来解决这个问题了:'(
回复
迷失的羔羊
2017年04月11日 11:08:33
4楼
增加底板和壁板厚度~或者底板配重
回复
zhangxingjun1234
2017年04月12日 14:08:57
5楼
增加外悬挑或增大基础下部厚度(或在原底板上部设毛石混凝土)
回复
alleviatecy
2017年04月13日 11:13:08
6楼
适当增加板厚,不建议过大增加外悬挑。建议在原底板上部设毛石混凝土配重。
回复
张嘿嘿
2017年04月15日 15:14:57
7楼
很好可以不错不错的资料.学习
回复
lh77126
2018年03月12日 10:54:56
8楼

不错的资料

回复
图纸达人01
2018年03月12日 15:03:29
9楼

底板外挑,素混凝土回填外挑部分进行压重就可以了

回复
金陵笑笑生
2019年07月10日 09:58:29
10楼

整体抗浮没啥好说的,你漂了 增加配重或者增加支撑支座。局部抗浮不足就局部加强下,模型里把竖向构件删除,对应的位置施加点(线)荷载再算一个模型,配筋包络或者局部加厚筏板,反正是增加刚度,控制位移,不让柱子在浮力的作用下把板拉坏,梁板式同理。

回复

相关推荐