10-12公分的墙体可以做半明半暗的消防栓箱吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2017年03月31日 22:01:39
只看楼主

10-12公分的墙体(泡沫砖)可以做半明半暗的消防栓箱吗?消火栓箱深度24公分。 消火栓箱录布置在走廊(公寓),其消火栓背面的墙体为卫生间的外墙。 跟施工单位的人探讨指出做半明半暗的箱子消防通不过,扯上防火通不过。 我当时就闷了,还真没看到过这条规范的。

10-12公分的墙体(泡沫砖)可以做半明半暗的消防栓箱吗?消火栓箱深度24公分。
消火栓箱录布置在走廊(公寓),其消火栓背面的墙体为卫生间的外墙。
跟施工单位的人探讨指出做半明半暗的箱子消防通不过,扯上防火通不过。
我当时就闷了,还真没看到过这条规范的。
免费打赏
知乎圆桌
2017年04月03日 07:55:22
2楼
10-12公分的墙体(泡沫砖)可以做半明半暗的消防栓箱吗? 消火栓 箱深度24公分。
消火栓箱录布置在走廊(公寓),其消火栓背面的墙体为卫生间的外墙。
跟施工单位的人探讨指出做半明半暗的箱子消防通不过,扯上防火通不过。
我当时就闷了,还真没看到过这条规范的。
回复
jeffry35
2017年04月03日 09:20:23
3楼
楼主做不成半暗装啊,墙体的耐火极限被破坏了啊
回复
知乎圆桌
2017年04月04日 15:39:15
4楼
jeffry35 发表于 2017-4-3 09:20 楼主做不成半暗装啊,墙体的耐火极限被破坏了啊你的意思是说10-12公分的墙体必须要保证耐火极限,所以不适合将消火栓箱中半埋式。非防火墙也有这个耐火极限的说法。
回复
风吹杨柳111
2017年04月04日 18:28:04
5楼
好好看看GB50016-2014
回复
知乎圆桌
2017年10月26日 20:59:16
6楼
期待更多的声音,确实在gb50016中也没找到相关条文。难道任何部位的剪力墙、填充墙都不可以做半埋式的消火栓 箱吗?我想不是,我见过很多做半埋式的。
回复
等等你00
2017年11月13日 16:30:19
7楼
可以做成半明半暗装的消火栓,只是要在消火栓后面增加防火隔板,且满足该墙体的耐火极限要求。