蒸发器设计
木马怡怡
2017年03月28日 19:36:51
来自于制冷技术
只看楼主

设计一个蒸发器,在制冷量大的情况下(全新风)设计出来需要假设需要0.2平方米的表面传热面积(传热管的面积),但是按照制冷量小的情况下(回风),计算出来只需要0.18(假设的值),请问最后我按照制冷量大的情况下设计出蒸发器后,在制冷量小的模式下运行时,制冷剂之间有什么不同呀,是流量降低了还是流速降低还是减少制冷剂流过的管排数啊? 请各位赐教

设计一个蒸发器,在制冷量大的情况下(全新风)设计出来需要假设需要0.2平方米的表面传热面积(传热管的面积),但是按照制冷量小的情况下(回风),计算出来只需要0.18(假设的值),请问最后我按照制冷量大的情况下设计出蒸发器后,在制冷量小的模式下运行时,制冷剂之间有什么不同呀,是流量降低了还是流速降低还是减少制冷剂流过的管排数啊? 请各位赐教
木马怡怡
2017年03月28日 19:41:03
2楼
还有就是 在这两种模式下 我计算时蒸发温度都取的一样 这样算是对的吗?
回复
荣昌制冷
2017年03月29日 06:30:49
3楼
木马怡怡 发表于 2017-3-28 19:41 还有就是 在这两种模式下 我计算时蒸发温度都取的一样 这样算是对的吗?设计蒸发器时,应按系统最大制冷量和最高蒸发温度配置蒸发器的传热面积,当系统的制冷量变小时,节流装置(各类节流阀或毛细管)会即时根据感应到的过热度调整(降低)进入蒸发器制冷剂的压力和流量。节流的压力得到降低后,流量和流速也都相应降低了,但降低了压力后的制冷剂仍然始终是在整个蒸发管里吸热换热的。
回复