捆绕的问题-厂区室内与室外消火栓能否合用管网问题!
mjsq_01
mjsq_01 Lv.2
2007年11月22日 16:46:51
只看楼主

我们知道,对于一个厂区来说,当厂房的高度都不高的话(不超过两层),则最不利室内消火栓所需压力约为H=12+8+3=23m,所以市政的压力一般为0.25MPa,则室内消火栓可以使用常高压系统,即市政直供,不用设置高位消防水箱,室外消火栓为低压系统,达到0.1MPa,那么整个厂区可以室内消火栓与室外消火栓合用消防环状管网。该合用消防管网接市政两路管道但是当对于一个厂区来说,当厂房的高度高的话(超过两层,或3层,多层),市政的压力一般为0.25无法满足则最不利室内消火栓所需压力,这时,室内消火栓我门需要采用临高压消防系统,即整个厂区合用一个室内消火栓加压水泵房(泵房内设置室内消火栓给水泵和室内消火栓的消防水池),且设置高位消防水箱,而室外消火栓考虑到只需0.1MPa压力,所以用市政管网压力,切由市政两路供水,但是这时由室内消防水泵房出来的室内消火栓增压管道能不能和室外消火栓的给水管网(由市政接入的两路进水的室外环网)合用管网啊???

我们知道,对于一个厂区来说,当厂房的高度都不高的话(不超过两层),则最不利室内消火栓所需压力约为H=12+8+3=23m,所以市政的压力一般为0.25MPa,则室内消火栓可以使用常高压系统,即市政直供,不用设置高位消防水箱,室外消火栓为低压系统,达到0.1MPa,那么整个厂区可以室内消火栓与室外消火栓合用消防环状管网。该合用消防管网接市政两路管道

但是当对于一个厂区来说,当厂房的高度高的话(超过两层,或3层,多层),市政的压力一般为0.25无法满足则最不利室内消火栓所需压力,这时,室内消火栓我门需要采用临高压消防系统,即整个厂区合用一个室内消火栓加压水泵房(泵房内设置室内消火栓给水泵和室内消火栓的消防水池),且设置高位消防水箱,而室外消火栓考虑到只需0.1MPa压力,所以用市政管网压力,切由市政两路供水,但是这时由室内消防水泵房出来的室内消火栓增压管道能不能和室外消火栓的给水管网(由市政接入的两路进水的室外环网)合用管网啊???

如果室内消火栓的临高压环状消防管网与室外消火栓的低压环状管网分开设置的话,那样对于整个厂区(70万平米)来说真的有些感到浪费了!请教各位同仁能不能合用室外消防环网啊???

只所以考虑合用是因为,考虑到消防车,这时依然是室内外消火栓的所需压力不同啊,都是由市政管道提供的压力,而当室内为消防水泵提供时为什么不能合用呢??,这时也是依然是室内外消火栓的所需压力不同,只不过一个是水泵提供,一个是市政提供的,???

是不是不能合用的原因是,怕当室内消火栓给水泵启动时,如果这时消防车从室外消火栓吸水,则可能达到室内消火栓的水很少了,都被从室外消火栓吸水的消防车吸走了呢???,但是我想当室内外消火栓合用管道时由市政提供压力时也是有这样的情况啊???

请问到底室内消火栓的临高压环状消防管网与由市政压力直供的室外消火栓的低压环状管网可以合用吗????为什么???,,谢谢!!!
免费打赏
mjsq_01
2007年11月22日 16:53:36
2楼
自己顶下,,上面发时出错了,看下面的,不好意思!1

当合用时,这时室内外消火栓的所需压力不同,但都是由市政管道提供的压力0.25MPa,而当室内为消防水泵提供时为什么不能与室外消火栓合用管网啊??,这时也是依然是室内外消火栓的所需压力不同,只不过一个是水泵提供,一个是市政提供的,???

是不是不能合用的原因是,怕当室内消火栓给水泵启动时,如果这时消防车从室外消火栓吸水,则可能达到室内消火栓的水很少了,都被从室外消火栓吸水的消防车吸走了呢???,但是我想当室内外消火栓合用管道时由市政提供压力时也是有这样的情况啊???

请问到底室内消火栓的临高压环状消防管网与由市政压力直供的室外消火栓的低压环状管网可以合用吗????为什么???,,谢谢!!!
回复
mjsq_01
2007年11月23日 17:36:28
3楼
图在下面,帮忙看下!!!
回复
mility
2008年07月27日 18:33:32
4楼
这也是捆扰我的问题,其实楼主你知道的已经很多了,我有一个问题是室内外都需要加压,因为市政水流量太小要设室内外合用消防水池.不知可不可以合用一套消防加压系统(包括消防泵和室外消防管网)
回复
hxhlyh
2008年07月27日 19:29:21
5楼
1。有点棘手,刚才答复了半小时,觉得不好,我尽量再想想!这个问题很好!!

各位同行:你们好,我发的帖子“请各位同行评评,有无道理”( http://bbs.co.163.com/content/0_1132821_1.html)迫切需要您及您的同学同事的评论!!谢谢大家能在百忙中参与讨论!
回复
hxhlyh
2008年07月28日 16:39:32
6楼
1。无论你如何做(喷淋系统除外),该厂区需要设置生活给水、室内消火栓给水、室外消火栓给水三种功能的管道。上三种管道合用有三种(主要根据使用的水质要求):A生活给水、室外消火栓给水合用,室内火栓给水单设 B室内、室外消火栓给水合用,生活给水单设。
2。可见无论如何设计,都必须设置两套管网C生活给水、室外消火栓、室内消火栓合用,但室内消火栓进水管管上需设置倒流防止器。
回复
hxhlyh
2008年07月28日 16:51:17
7楼
3。当市政压力水量满足最不利消火栓处形成最小充实水柱所需压力(但事实上只有充实水柱达11.4m时,DN65栓出水量才能为5L/s)时,采用C可行,但事实上随城市的发展,保障性差,建议最好不采用。
4。本例最好采用A,实际设计中,首选此方案。由于厂房室内消火栓用水量为108立方,并不算太大,可采用在最高一栋顶设置一个108立方消防水池,供全厂使用,反正室内消火栓给水系统应为环状管网,也就是说假如厂区有20栋建筑,已有20个小环,你只需要在相邻的建筑之间设置两条管连接就可以了,这样做也增加不了多少管道。
回复
hxhlyh
2008年07月28日 17:00:26
8楼
5。当市政水太低,最不利室外消火栓处压力低于0.10MPa时,采用B,选泵时考虑:流量为室内外消火栓给水系统用水量之和,扬程按最不利室内消火栓处能满足充实水柱的要求即可。消防水池需储存火灾延续时间内室内外消防总用水量。室外消火栓一般先进水至消防车水罐,再利用自带柴油泵加压供水,高架水枪系机械控制,不必考虑室外消火栓的减压问题。
回复
lliubei
2008年07月28日 19:47:15
9楼
可以合用,而且市政进水一路即可!!
回复
oksoft
2009年10月28日 13:29:25
10楼


如果有20栋楼,就有二十个小环??必须这样设计吗,可否设计一个大环,不设小环?
回复