本帖最后由 溜溜溜球 于 2017-3-20 10:27 编辑 公司这几天接到个项目,甲方新建办公楼 刚装完暖气片,铜铝材质,管道25的,不是热力公司专门设计管道,然而我们这现在不让烧锅炉了,风冷模块出水温度肯定不能满足甲方需求了,现在有朋友同行给我们推荐高温风冷模块 或者高温风冷螺杆,我现在有顾虑 会不会装高温机组后期末端温度不够,管道散热量大损耗高,也有给推荐高温水地源热泵的,没有改造过这种项目,我们这冬季最低温度-15度,有没有大大们改造过这种项目 什么方案比较好?
本帖最后由 溜溜溜球 于 2017-3-20 10:27 编辑
公司这几天接到个项目,甲方新建办公楼 刚装完暖气片,铜铝材质,管道25的,不是热力公司专门设计管道,然而我们这现在不让烧锅炉了,风冷模块出水温度肯定不能满足甲方需求了,现在有朋友同行给我们推荐高温风冷模块 或者高温风冷螺杆,我现在有顾虑 会不会装高温机组后期末端温度不够,管道散热量大损耗高,也有给推荐高温水地源热泵的,没有改造过这种项目,我们这冬季最低温度-15度,有没有大大们改造过这种项目 什么方案比较好?
2楼
没人给解答一下嘛
回复
3楼
最低气温-15°做风冷模块制定不行,至于高温的风冷模块,冬天在温度特别低的时候,先不说效果如何,非常耗能是肯定的。高温水低源热泵初始投资会很高,所以我觉得可以使用电锅炉,燃气锅炉也可以!
回复
4楼
左酱右酱 发表于 2017-3-20 11:45 最低气温-15°做风冷模块制定不行,至于高温的风冷模块,冬天在温度特别低的时候,先不说效果如何,非常耗能 …电锅炉没遇到过,燃气的使用费算下来也不低吧!
回复
5楼
溜溜溜球 发表于 2017-3-20 11:53 电锅炉没遇到过,燃气的使用费算下来也不低吧!这个要看你们当地的燃气加个,按道理说是要比电锅炉稍微便宜些!
回复
6楼
你首先应该看一下原有暖气片设计的供回水温度是按照多少度设计的,如果60~50就完全没有问题。
机组匹配不是按照最低环境温度设计的,是应该按照采暖室外计算温度,这个可以差一下相关资料。最低-15度,估计计算采暖温度一般在-7度左右
极端天气可以启动电辅加热。而且办公楼一般晚上不需要供暖,可以定时开关机。早晨提前1~2小时开机就行了
回复
7楼
回复
8楼
林刚 发表于 2017-3-21 10:08 你首先应该看一下原有暖气片设计的供回水温度是按照多少度设计的,如果60~50就完全没有问题。机组匹配不 …甲方没有按照设计,就是工程部几个人按照自己意思安装的, 而且晚上办公楼还有宿舍,所以比较麻烦
回复
9楼
溜溜溜球 发表于 2017-3-21 11:21 甲方没有按照设计,就是工程部几个人按照自己意思安装的, 而且晚上办公楼还有宿舍,所以比较麻烦首先核一下暖气片的数量,核一下需要供水温度是多少度办公区可以加电动阀做个自动控制现在热泵机组带暖气不是什么难事
回复
10楼
燃气锅炉肯定便宜,这个不用讨论。如果只是供暖且有燃气,直接考虑燃气锅炉。
如果没有的话,风冷模块就算了吧,拿东西不好用。
大品牌的风冷螺杆机可以考虑。麦克维尔、顿汉布什,特灵之类
回复