打断阳台边梁上部的主钢筋,请问是否需要加固如何加固?
qq_1489919990318
2017年03月19日 18:48:59
只看楼主

装新风系统,不想在梁上开孔,屋里面全部使用过梁器。在阳台开进风口的地方为了避免梁上开孔,选择从阳台矮墙下贴近地面位置向外开孔,孔直径110mm。没想到开这个孔的时候打到楼下阳台边梁的上端主筋。这个边梁突出阳台地面7cm左右。打断两根18mm直径的钢筋。

装新风系统,不想在梁上开孔,屋里面全部使用过梁器。在阳台开进风口的地方为了避免梁上开孔,选择从阳台矮墙下贴近地面位置向外开孔,孔直径110mm。没想到开这个孔的时候打到楼下阳台边梁的上端主筋。这个边梁突出阳台地面7cm左右。打断两根18mm直径的钢筋。
免费打赏
小新不在
2017年03月20日 15:40:35
13楼
加固。最好5米处梁底粘钢板或碳纤维
回复
qq_1489919990318
2017年03月20日 19:24:36
14楼
怎么发图啊
回复
qq_1489919990318
2017年03月20日 19:35:36
15楼
发不了图,今天看了设计图纸,这个梁高550,宽200,上部和下部各两根直径18的纵筋,中部还有4根直径16的腰筋
回复
xixitantian
2017年03月21日 09:38:24
16楼
根据楼主描述,应该是打断的房间与阳台之间分割的这道梁,你是房间有地暖吗?梁竟然会上翻7cm??,从性质上来说,这个问题还是比较严重的,切断梁上部钢筋就人为在这个位置制造了一个薄弱点。实际处理要分情况,首先要看你所在地区是否抗震、几度抗震,若非抗震或不考虑抗震的影响,因为梁跨度不大,个人感觉没多大问题,无非就是相当于这根梁简支了,截面变矮了,对于2m这点跨度来说那都不是事儿,若是抗震区,特别是高烈度区这肯定是有不小影响的,可以考虑用等直径段钢筋与切断钢筋焊接,双面焊5d(单面焊10d),箍筋损伤最多1根,可不用管,然后用细石混凝土填充密实。
回复
长安钟楼
2017年03月22日 15:24:28
17楼
可以把断筋周围混凝土凿除 用20的钢筋搭接焊 再恢复即可
回复
凌晨风羽
2017年03月28日 15:08:32
18楼
谢谢分享
回复
qq_1490758524536
2017年03月29日 14:46:07
19楼
说真的 没有图片真的一点都不清楚
回复
grace521
2017年03月29日 17:03:36
20楼
是支座还是跨中,我觉得跨中无所谓了,支座的话还是要处理下的。
回复
candy0022
2017年03月30日 14:44:13
21楼
看看这道梁上有哪些荷载,加起来按简支算算现有配筋还够不够,不够就要加固。
回复
林国徐
2017年03月30日 15:25:18
22楼
不修补你说不过去的吧,两根贯通的钢筋都用到18,怕不是普通的架立筋这么简单,还是直接焊上吧,浇上砼就行了。
回复

相关推荐