新人求教:关于市政消火栓及室外消火栓的问题
cafein
cafein Lv.2
2017年03月18日 12:57:25
只看楼主

在学习过程中,看到室外消火栓及市政消火栓 资料上没有明确的定义,查阅之前帖子,得到以下结论: 主要是从位置上区分两者区别, 市政消火栓,主要是设置在市政道路两侧, 室外消火栓,是设置在建筑周围。 可市政消火栓的出水量规定不小于15L/S,而室外消火栓的出水量规定是按10-15L/S计算。这2者是否矛盾? 另外这是什么原因造成的?

在学习过程中,看到室外消火栓及市政消火栓 资料上没有明确的定义,查阅之前帖子,得到以下结论:
主要是从位置上区分两者区别,
市政消火栓,主要是设置在市政道路两侧,
室外消火栓,是设置在建筑周围。

可市政消火栓的出水量规定不小于15L/S,而室外消火栓的出水量规定是按10-15L/S计算。这2者是否矛盾?
另外这是什么原因造成的?


免费打赏
给排水设计佬
2017年03月19日 11:19:24
2楼
我的观点吧,市政消火栓是市政供水管网中配备的一个设施,要求是15L/S或更大,室外消火栓可以是厂区、小区等等,其实两者有不同的地方,就是设置的区域不同流量也会有变化,就跟室内消火栓设计流量差不多,建筑类别不同就有区别。
回复
zuoanpaopao
2017年03月20日 11:40:08
3楼
市政消火栓都是DN150
室外消火栓由DN150及DN100
回复
wx_1489670321130
2017年03月20日 12:50:15
4楼
学习,提高中!
回复
hwwrrbb
2017年03月20日 14:06:18
5楼
位置上不一样,就跟市政管与小区管一样。至于区别,2#3#楼都说明了。
回复
qazw6789
2017年03月21日 09:59:59
6楼
学习,提高中
回复
luochongchong
2017年03月21日 15:09:52
7楼

谢谢楼主分享,学习了。
回复
liugps
2017年03月21日 16:03:08
8楼
两个是同一个东西,详见消防给水及消火栓系统技术规范7.3.1条,所有室外消火栓必须符合市政消火栓要求,但室外消火栓多数时候是保护建筑物,所以加了一些其它的设置要求。
回复
bjqb116
2017年03月23日 10:19:37
9楼
市政消火栓都是DN150 室外消火栓由DN150及DN100
回复
zh0000z
2017年03月24日 17:37:29
11楼
除了以上区别,还有归属部门不一样,普遍的市政消火栓压力比较高。
回复
lxw306405052
2017年03月28日 13:25:27
12楼
谢谢楼主!