《消规》第5.3.4条: 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15 次/h 计算确定,但有效储水容积不宜小于150L。 这里的“调节容积”和“有效储水容积”,两个概念是啥关系? 网上的信息,把我看糊涂了!
《消规》第5.3.4条: 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15 次/h 计算确定,但有效储水容积不宜小于150L。
这里的“调节容积”和“有效储水容积”,两个概念是啥关系?
网上的信息,把我看糊涂了!
15楼
临时高压给水系统稳压泵的功能与作用已经与以前规范完全不用,规范讲的很清楚(仅仅是满足管网充满水及系统自动启动这两个作用),我们对稳压泵的认识不应该老是拘泥以前的认识(最大的变化就是取消了30S的存水量及最不利水灭火设施的压力要求即动压与静压区别),更不能拿老的图集来套用(老的图集会按新规范进行修订的),新规范提出的设置气压罐只是为了解决稳压泵频繁启停的措施之一(不是唯一),也可以设置压力传感器等方法解决(即也可以不设置气压罐罐),如果设置气压罐,规范才规定了对气压罐的要求(按15次/h,流量1L/S计算出来大概78L左右,但是调节容积太小的话,启泵压力与停泵压力太接近,一方面对电接点压力表的精度要求太高,另一方面对设定启动主泵压力亦不利,所以规范又规定不应小于150L)
回复
16楼
自喷增压稳压准图那个型号:1.最低消防压力0.16MPa,满足规范5.3.3-3对准工作状态静压要求(0.15MPa)。2其储水容积150l。满足规范5.3.4对最小储水容积150l的要求。3.满足规范稳压泵启动次数不大于15次/h(系统漏水是个变数)。4.满足5.3.3自动启动和使管网充满足水的要求。
回复
17楼
本帖最后由 liugps 于 2017-3-23 14:51 编辑 zhanghaijun760209 发表于 2017-3-23 10:50 临时高压给水系统稳压泵的功能与作用已经与以前规范完全不用,规范讲的很清楚(仅仅是满足管网充满水及系统 …不设置气压罐怎么稳压?规范规定不满足最不利压力时应应设稳压泵,就必须设储能装置(目前只有气压罐)否则的话,稳压泵就永远在不停的启停,只有气压罐能才储能,持续压力,而稳压泵只能补水不能持压。其实规范对这一块的改动不大,就是增加了压力启泵,其它没做什么大的改动。只是规范文字表达有点不清楚,容易误解读。5.3.3 稳压泵的设计压力应符合下列要求: 1 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求; 2 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa ~ 0.10MPa; 3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于150L。以上是新规对稳压泵压力的规定。至于取消气压罐30S用水的规定,规范上没找到。另外规范规定是的调节容积要计算,有效储水容积不小于150L。这是两个不同概念,学习好好了旧图集,旧规范,才能理解系统是怎么工作的,新规范改了啥,新设计怎么做。
回复
19楼
liugps 发表于 2017-3-22 17:01 完全是两个不同概念:调节容积是指稳压泵从启泵到停泵这段时间补充的水量,也称补充水容积。可参见GB2789 …你的意见比较靠谱!
回复
20楼
谢谢楼主!
回复
21楼
进来学习一下
回复
22楼
谢谢楼主分享
回复
23楼
谢楼主分享好资料
回复
24楼
呵呵 成功飘过啊
回复
25楼
谢谢楼主分享
回复