小于1000平米的丙类仓库长度超过40米要排烟吗
xzj0718
xzj0718 Lv.106
2017年03月15日 21:15:21
来自于通风排烟
只看楼主

小于1000平米的丙类仓库长度超过40米要设排烟设施吗?按照建规8.5.2.4的说法其他厂房仓库长度大于40m的疏散走道要设排烟,但如果仅是仓库的长度大于40米呢?

小于1000平米的丙类仓库长度超过40米要设排烟设施吗?按照建规8.5.2.4的说法其他厂房仓库长度大于40m的疏散走道要设排烟,但如果仅是仓库的长度大于40米呢?
免费打赏
vk3001h
2017年03月16日 10:15:23
2楼
您应该好好学习一下语文课了:其他厂房仓库长度大于40m的 疏散走道。这句话里,“其它厂房仓库”是用来修饰“疏散走道”的定语而不是这句话的主语。这句话里主语是“疏散走道”。