我单位35Kv变电站一条10kv线路昨天和今天连续跳闸。故障性质为速断,五次重合成功一次重合失败。故障显示有时c 相电流超定值,有时B相电流超定值,但都是显示单相故障电流。这是什么原因造成的?现场无接地信号。求专家指点。

我单位35Kv变电站一条10kv线路昨天和今天连续跳闸。故障性质为速断,五次重合成功一次重合失败。故障显示有时c 相电流超定值,有时B相电流超定值,但都是显示单相故障电流。这是什么原因造成的?现场无接地信号。求专家指点。
mvp1124
2017年03月14日 10:49:11
2楼
所有低压出线全部断开之后再合闸试试看呢,如果可以合闸的的话说明低压侧有短路情况
回复
wang171468177
2017年06月25日 20:38:23
3楼
出线是电缆还是架空?要是有电缆有时电缆会出现瞬间短路。