高层住宅是否设置燃气报警器
蜗牛的卖萌
2017年03月13日 09:52:58
只看楼主

本帖最后由 蜗牛的卖萌 于 2017-3-13 09:55 编辑 哪位大神知道现在18层以上高层住宅需要设置燃气报警器吗?有规范说明嘛! 城镇燃气设计规范GB50028-2006 第10.4.3条: 住宅厨房内宜设置排气装置和燃气浓度检测报警器。 没说高层

本帖最后由 蜗牛的卖萌 于 2017-3-13 09:55 编辑

哪位大神知道现在18层以上高层住宅需要设置燃气报警器吗?有规范说明嘛!

城镇燃气设计规范GB50028-2006 第10.4.3条:
住宅厨房内宜设置排气装置和燃气浓度检测报警器。


没说高层





免费打赏
小小蝌蚪
2017年03月13日 10:43:16
2楼
需要设,可以设置独立式
回复
极地东风破
2017年03月15日 09:37:05
3楼
这个还是需要的···
回复
mchg
2017年03月20日 09:02:31
4楼
高层住宅不是住宅吗?
回复
relayone
2017年03月22日 11:36:29
5楼
需要设,可以设置独立式
回复
十里画纱
2017年03月22日 14:12:43
6楼
高层住宅也是住宅,肯定要设置。
回复
归心2017
2017年03月24日 16:38:13
8楼
需要设,可以设置独立式
回复
co1490751102036
2017年04月17日 16:03:48
9楼
需要设,可以设置独立式
回复
twtuuu
2017年04月18日 16:15:17
10楼
最新版《建筑防火设计规范》8.4.3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。
回复
一烟难禁
2017年04月19日 09:18:54
11楼
谢谢楼主,楼主辛苦,好资料收了。
回复
liuex1108
2017年04月20日 12:54:00
12楼
应该咨询所在城市的消防主管部门。
我市住宅建筑设计以前按“设置独立式可燃气体探测器(住户自理)”,后来消防审图不同意,要求采用集中式可燃气体探测报警系统,并能在消控室图形显示装置显示报警信息,同时他们还要求燃气公司新建住宅的燃气入户一律在燃气表前增加电磁阀……不论多层还是高层
回复

相关推荐

APP内打开