高压开关柜除湿的重要性
陕西赛普瑞电气
2017年03月10日 14:46:30
只看楼主

摘要:高压开关柜受潮放电是一种比较常见的现象,处理不当,大大提高了高压开关柜的安全隐患,寻求新型智能除湿方案,实现电气环境在线监控治理。 关键词:高压开关柜受潮,潮湿放电,潮湿原因,解决措施 电能传输需要一个长距离运输的过程,在电力传输中需要经过多次变压才能达到有效传送和低损耗利用的目的。高压开关柜在电力系统中负有控制和保护的作用,是是电力系统中配电网络和变电站的重要设备之一,对配电安全和电力供应有重耍的影响。高压开关柜放电亊故是配电网络和变电站等重点部位常见的事故

摘要:高压开关柜受潮放电是一种比较常见的现象,处理不当,大大提高了高压开关柜的安全隐患,寻求新型智能除湿方案,实现电气环境在线监控治理。
关键词:高压开关柜受潮,潮湿放电,潮湿原因,解决措施
电能传输需要一个长距离运输的过程,在电力传输中需要经过多次变压才能达到有效传送和低损耗利用的目的。高压开关柜在电力系统中负有控制和保护的作用,是是电力系统中配电网络和变电站的重要设备之一,对配电安全和电力供应有重耍的影响。高压开关柜放电亊故是配电网络和变电站等重点部位常见的事故,但是巡检人员巡查的时候很难发现问题出在哪里,这样就给高压开关柜的维护人员增加了养护难度,更严重的是安全隐患大大增加。
河南某局的一座220kV变电站,35kV开关柜出现电晕声逐渐加大的现象,运行人员夜间闭灯巡视和母线电压检测,均未发现其它异常。我公司派出专业人员进行上门检修。经过我们技术人员检测发现,柜体内所有的湿气严重超标,柜体上有水珠流过痕迹,用搖表测母线绝缘电阻仅有10MΩ,严重低于标准值。
黑龙江某变电站巡检人员于2013年5月25日,有雾的天气下进行例行的电力设备巡视时,听到高压开关柜内有放电响声,经过目视外观察和高压开关柜观察孔看到穿盘套管及35kV母线上有明显的放电火花,经过研究和讨论,决定上报,上级决定对该间隔进行停电检查,防止高压开关柜放电亊故的进一步扩大,经检查由于高湿天气高压开关柜内部母线出现因受湖产生放电是这一事故的主因。
由上可见,当巡检人员正常巡检的时候,查不出开关柜放电的原因时,很有可能就是潮湿问题在作祟。高压开关柜受潮放电是一种比较常见的现象,电力工作者要提高对高压开关柜安装和养护工作的重视,从对高压开关柜受潮放电原因着眼进行研究,寻找高压开关柜受潮放电的解决措施,提高高压开关柜运行和养护工作水平,维护好高压开关柜的功能,积极预防可能的高压开关柜相关事故,提升高压开关柜在配电网络和变电站中运行的质量。

cmb178
2017年03月10日 17:45:15
2楼
除湿的重要性
回复

相关推荐

APP内打开