阳台悬挑大于1.5米一定要做梁板式?
morgan_liang
2017年03月03日 10:55:04
只看楼主

广东、江苏等多地均规定,阳台悬挑长度大于等于1.5米时,均应采用梁板式结构。在实际项目中,悬挑1.8米左右的阳台很常见。有时,限于建筑平面布局,阳台边梁不能伸入室内,比如有的客厅餐厅合一且横厅布置的时候。这些规定给建筑设计带来困难,结构设计应研究这种情况下采用悬挑板和应注意的构造,施工应加强的措施。

2017年03月03日 11:02:19
2楼
是的,超过1.5米一定要做成梁板式的,谢谢分享啊。
回复
morgan_liang
2017年03月03日 11:03:34
3楼
本帖最后由 morgan_liang 于 2017-3-3 11:05 编辑

上例的这种情况,采取了一种擦边球的做法:
设了边梁,但梁不伸入室内,采用双保险配筋:阳台板按悬挑板计算配筋,梁配筋作为安全储备。

阳台悬挑板配筋.png

阳台悬挑梁配筋.png
回复
greed_killer
2017年03月03日 11:15:12
4楼
这种做法有点自欺欺人,还不如把板多厚些
回复
nickenzyme
2017年03月03日 15:27:45
5楼
按1比10来看,做梁板比较合理,不然一个150厚的大板的刚度会造成局部分布不均
回复
云海0789
2017年03月07日 16:10:21
6楼
我认为可以做悬挑,挑板厚度不小于1/10,配筋满足要求,有一定安全储备,完全可以
回复
linjint
2017年03月07日 18:19:08
7楼
之所以建议用梁板,不是设计的原因,设计可以满足,是施工质量的原因,踩筋
回复