我自己解释一下吧:
管网部位在河北省沧州市运河区某地,由于某小区计划不需要我公司供热了,我们就把此分支管道的阀门关闭了,11月15日供热以后,该小区有要求我们供热,其他小区已经供热了,再开启分支蝶阀,发现蝶阀的阀瓣已经脱离了,不能开启了。
如果再重新换阀门需放水,时间也不可能了。经过专家论证,采用了自来水集团的施工方法,也就是石油管道盗油的方法,加闸阀钻孔,废掉了两个钻头,请了沧州和天津的供水施工队才完成了该项任务。
谢谢大家观看!
回复
4楼
其实就是做了个旁通管?????
回复
5楼
是哦
带水作业,带压力作业,干了2天....
回复
6楼
确实好搞笑了 不过确实是挺使用的 非常有创意
回复
7楼
旁通管太细了,两根也赶不上那一根啊。
回复
8楼
没有办法的办法,原来设计的管径大,供一个小区6万平方米,用热户也就有6成吧。凑合到3月15号供暖一结束,马上就换DN400的阀门。
回复
9楼
不会编辑,请见谅吧,用数码相机拍的,就这么大。没办法~~~
回复
10楼
如果是强制循环,小的坡度可以不考虑,甚至倒坡都可以。
回复
11楼
石油管道盗油的方法 哈哈 这个蛮有意思 阻力大多了 先讲究着用吧 回头必须换
回复