电容器组采用星型接法是三相共补还是三相分补
co1486973719838
2017年02月26日 15:59:38
只看楼主

电容器组采用星型接法是三相共补还是三相分补

电容器组采用星型接法是三相共补还是三相分补
免费打赏
jianzhudianqic
2017年02月27日 05:15:10
2楼
想知道!!!!!
回复
co1486973719838
2017年02月27日 08:37:51
3楼
jianzhudianqic 发表于 2017-2-27 05:15 想知道!!!!!我收到的答案是三相共补
回复
lmoony8
2017年02月27日 09:13:43
4楼

感谢楼主分享!!!
回复
haowj
2017年03月30日 09:21:30
5楼
三角形是共补(接触器控制三相),星型是分补(接触器分相控制的,中性点接地N)
回复
lmoony8
2017年04月07日 08:51:10
6楼


感谢楼主分享!!!
回复