1.剩余漏电模块遥信485不反馈,经查得知穿线人员在穿线时将其接成树枝式,其元器件应该手拉手的方法来接。这是为什么啊?不都是并联吗?? 2.遥信485必须用铜屏蔽线吗?屏蔽线必须接地吗? 3.遥信线在主机房屏蔽层没有接地,在终端其屏蔽层与桥架摩擦会有打火现象,这是为什么啊?
1.剩余漏电模块遥信485不反馈,经查得知穿线人员在穿线时将其接成树枝式,其元器件应该手拉手的方法来接。这是为什么啊?不都是并联吗??
2.遥信485必须用铜屏蔽线吗?屏蔽线必须接地吗?
3.遥信线在主机房屏蔽层没有接地,在终端其屏蔽层与桥架摩擦会有打火现象,这是为什么啊?
2楼
这个说实话,对于我一个靠忽悠懵事浅尝辄止的人来说有点深了。我根据我的理解大概说一下吧。
1、树型接线方式无法通信,我觉得是因为传输协议,总线型的协议是共用主线路的,需要侦听。就是说,总线上的某一个设备,想要发送信号之前,要先发送一个试探的信号看看信道是不是空闲的,如果是空闲的,才可以传输,如果有其他设备在使用信道,那就等一等在传输,等多久呢?这个是有一个算法的,大概就是随机。所以我的理解是,树型的可能拓扑太复杂了,会导致信号混乱吧。
2、接地是一定要的,屏蔽的好处就是防止干扰和保证信号的稳定。
3、打火吗,应该是屏蔽层带电了。至于是感应电还是电缆护套损坏,这个你测一测吧。
最后,线缆既然带来屏蔽层了,为什么不顺便接了地呢?
谢谢捧场,希望对您有帮助。
回复
3楼
skiprafer_11 发表于 2017-2-27 09:57 这个说实话,对于我一个靠忽悠懵事浅尝辄止的人来说有点深了。我根据我的理解大概说一下吧。1、树型接线方 …谢谢老师的回复。我会继续关注的。
回复
4楼
a123miao 发表于 2017-3-1 05:21 谢谢老师的回复。我会继续关注的。不用客气,,,我也不是啥老师。。
回复
5楼
谢谢楼主分享!
回复
6楼
谢谢楼主分享!
回复
7楼
RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线(一般叫AB线),RS485接口两端均需采用屏蔽双绞线传输。
RS-485接口在总线上理论是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。
至于楼主所述的树形连接无法通讯,我觉得不应该是连接结构的问题,屏蔽不好是主要原因。
回复
8楼
RS-485最大的通信距离约为1219m,最大传输速率为10Mbps,传输速率与传输距离成反比,在100KbpS的传输速率下,才可以达到最大的通信距离,如果需传输更长的距离,需要加485中继器。RS-485总线一般最大支持32个节点,如果使用特制的485芯片,可以达到128个或者256个节点,最大的可以支持到400个节点
这条是百度上查的。不光跟通讯节点数量,好像跟传输速率和通讯距离也有关系。希望对你有用