TN-S系统改为TN-C-S系统的注意点
天上飞的是
2017年02月25日 11:03:01
只看楼主

版主你好,有个问题想请教下,就是原先的每栋楼的进线设计成TN-S系统的,因为距离选,甲方想改为TN-C-S系统,就是原先的五芯电缆改为四芯电缆,进线处做重复接地,变电所是在室外的,有什么需要注意的吗?

版主你好,有个问题想请教下,就是原先的每栋楼的进线设计成TN-S系统的,因为距离选,甲方想改为TN-C-S系统,就是原先的五芯电缆改为四芯电缆,进线处做重复接地,变电所是在室外的,有什么需要注意的吗?
hzhsj
2017年02月26日 11:13:08
2楼

只要将变电所的总等电位联结箱与每栋楼的总等电位联结箱通过足够截面积的扁钢条或其他金属相连,不管用五芯电缆还是用四芯电缆供电,都可以成为TN-C-S系统的。

其实,工程上原本就并无真正的TN-S系统的。
回复
风平浪静02
2017年02月26日 11:43:27
3楼
hzhsj 发表于 2017-2-26 11:13 只要将变电所的总等电位联结箱与每栋楼的总等电位联结箱通过足够截面积的扁钢条或其他金属相连,不管用五 …不懂就是不懂,请不要在这里瞎嚷嚷。谁规定PEN或者PE重复接地,要与电源端的“系统接地”通过足够截面积的扁钢条或其他金属相连呢?它们的原理、作用是什么呢?谁跟你说“其实,工程上原本就并无真正的TN-S系统的。”呢?你是不是见识太少呢?5728740这个标准图上有中性线吗?保护导线(PE)与中性线(N)是合并的吗?这个型式难道不符合真正的TN-S系统吗? 丢人现眼。
回复
风平浪静02
2017年02月26日 11:59:52
4楼
告诉楼主没有什么不可以的。如果距离太大,可以在进入建筑前重复接地。不过既然采用了五线电缆,只要在PE上重复接地便可,仍然是TN-S。如果在PEN上重复接地再分离PE是TN-C-S。防止断零不是靠重复接地,需要加强零线的强度和可靠性。如果想节约一段PE线,倒是可以考虑的。
回复
hzhsj
2017年03月04日 16:57:08
5楼
风平浪静02 发表于 2017-2-26 11:43 不懂就是不懂,请不要在这里瞎嚷嚷。谁规定PEN或者PE重复接地,要与电源端的“系统接地”通过足够截面 …这是“真正的TN-S系统”的标准图吗?尽是睁眼说瞎话!
回复
风平浪静02
2017年03月05日 08:58:42
6楼
hzhsj 发表于 2017-3-4 16:57 这是“真正的TN-S系统”的标准图吗?尽是睁眼说瞎话!哼哼,TN-S系统 还有真正的,假假的吗?我们可以明确地告诉你,3号楼的图片来自于中华人民共和国国家标准。你说是真正的,还是假冒的呢?到底是谁在尽是睁眼说瞎话!呢?
回复
hzhsj
2017年03月10日 09:43:58
7楼
风平浪静02 发表于 2017-3-5 08:58 哼哼,TN-S系统 还有真正的,假假的吗?我们可以明确地告诉你,3号楼的图片来自于中华人民共和国国家标准 …中华人民共和国国家标准有此“真正的TN-S系统”的标准图吗?谎言可以扯它一百遍,永远成不了事实!
回复
风平浪静02
2017年03月10日 10:33:24
8楼
hzhsj 发表于 2017-3-10 09:43 中华人民共和国国家标准有此“真正的TN-S系统”的标准图吗?谎言可以扯它一百遍,永远成不了事实!那只能证明你孤陋寡闻,学习很不够。
回复
努力加油33
2017年03月10日 16:14:51
9楼
糊涂了郁闷
回复
qq_1425532787959
2017年03月13日 11:55:24
10楼
风平浪静02 发表于 2017-2-26 11:43 不懂就是不懂,请不要在这里瞎嚷嚷。谁规定PEN或者PE重复接地,要与电源端的“系统接地”通过足够截面 …这还真不是TN-S,搞不懂。我觉得大家讨论问题可以好好交流啊,看起来大家好像搞对立了很敌对似得
回复
a396673967
2017年03月13日 12:30:22
11楼
多谢楼主无私分享
回复