现有工程,原有消防水池330m3,满足当时的消防水量。 现改造车间,按照栓规计算,消防水池需486m3。 现有两种方案,一种是将封闭式消防水池顶部去掉,改成敞开式水池,并且水池高度增加1.5米,使得有效容积满足,且不大于500m3。 第二种方案是在原有封闭式消防水池顶部,增加一个有效容积160m3的水箱,作为消防水池的补水水箱。用浮球阀控制。当消防水池中水量减少,水箱优先补水。 请问各位同仁,这两种方案哪个更实际,或者有没有其他方案,谢谢指导!
路过,学习@@@@@@@
回复
34楼
本帖最后由 攻城师55731 于 2017-3-22 11:29 编辑
方案一和方案二都不好!
一影响水池的结构,安全隐患大
二不符合规范,有点想当然的感觉,估计消防审查通不过!
按照32楼的,考虑两路供水,水池持续补水,水池容积可适当减少!这个在规范上是完全可以的!
你DN100的补水管,就可减少大概90m3,如果你用DN200的补水管,那么减少水量会更大,这个要比你那两种方案好多了!
回复
35楼
攻城师55731 发表于 2017-3-22 11:28 方案一和方案二都不好!一影响水池的结构,安全隐患大前提是你得有两路补水 啊,现在厂区供水就是园区一路供水,你这个方案没有实施的肯定性啊
回复
36楼
wanggl19 发表于 2017-3-21 10:56 首先结构看能不能接受;另外敞开水质没法保证,而且不安全。水质可以在吸水口的地方设置小的过滤器,安全的话这个水池是地上式的,也会做栏杆围起来。
回复
37楼
kg_love163 发表于 2017-3-21 13:36 1.不清楚现场情况,可否考虑灭火时间内市政自来水的补充(如果室外有环状供水管的话,两路补水);2.不建 …感谢意见。现场就一路供水,所以不考虑补水问题,方案二确实不可行,而且危险系数太高,如果用水箱扩容,我想在旁边设置会好一点,不过纠结要不要分别吸水了。
回复