③听鸟巢主设李炳华教授--高压柴油发电机组的供配电系统
卖萝莉的大叔
2017年02月24日 14:44:36
只看楼主

近年来,民用建筑物的大型化、综合性、超高层越来越多,对自备电源的要求越来越高,高压柴油发电机组应用面越来越广。下面介绍两种高压柴油发电机组的供配电系统,供大家参考和讨论。 图1 高压柴油发电机组的供配电系统(一) 图1是高压柴油发电机组的一种供配电系统方案,高压柴油发电机组G采用专用的变压器,与市电系统相对独立、分开,满足《供配电系统设计规范》GB 50052-2009第3.0.9条的规定。该系统简洁,建设成本较低。但是如果柴油发电机组所带的负荷平时不用,则该系统由于长时间不通电而容易受潮,影响到系统的可靠性。

近年来,民用建筑物的大型化、综合性、超高层越来越多,对自备电源的要求越来越高,高压柴油发电机组应用面越来越广。下面介绍两种高压柴油发电机组的供配电系统,供大家参考和讨论。
111.webp.jpg

图1 高压柴油发电机组的供配电系统(一)

图1是高压柴油发电机组的一种供配电系统方案,高压柴油发电机组G采用专用的变压器,与市电系统相对独立、分开,满足《供配电系统设计规范》GB 50052-2009第3.0.9条的规定。该系统简洁,建设成本较低。但是如果柴油发电机组所带的负荷平时不用,则该系统由于长时间不通电而容易受潮,影响到系统的可靠性。

222.webp.jpg

图1 高压柴油发电机组的供配电系统(二)
图2没有采用专用的变压器,高压柴油发电机组与市电1共同应急变压器,保证系统平时通电,防止电气期间、线缆受潮。但系统较为复杂,对电工要求较高。
正常时,两个市电同时工作,Q3断开。Q5闭合,由市电1带应急变压器。应急情况下,市电1和2均断电,柴油发电机组启动并投入运行,Q4闭合,Q5断开与市电脱钩,由发电机组向应急变压器供电。
两个方案各有特点,方案一适合干燥地区,并加强平时的维护。方案二比较理想,但系统复杂,对继电保护、控制要求较高。

《李炳华教授合集》↓↓↓

听鸟巢主设李炳华教授说--应急启动开关电器
②听鸟巢主设李炳华教授--解读图表中的奥秘!

③听鸟巢主设李炳华教授--实用变电所位置的确定

111.webp.jpg


222.webp.jpg

放水发电
2017年02月25日 16:22:42
2楼
下载了谢谢楼主
回复
呆呆123
2017年02月28日 07:57:55
3楼
这个给力,顶起
回复
azfgstao
2017年03月01日 08:52:02
4楼
谢谢楼主分享
回复
sukura916
2017年03月01日 09:34:40
5楼
感谢楼主分享,学习了
回复
co1490791892476
2017年04月07日 22:40:19
6楼
厉害了 好好学习
回复
zqqvu4v
2017年04月14日 10:20:40
7楼
下载了谢谢楼主
回复
a396673967
2017年04月14日 11:59:36
8楼
谢谢楼主分享
回复
z3717586
2017年04月20日 23:47:00
9楼

感谢楼主分享,学习了
回复
平平安安1206
2020年04月21日 15:23:09
12楼

很好的资料,学到了不少知道,谢谢分享!

回复
wydq-007
2020年04月23日 12:31:16
13楼

觉得方案一使用方便。

回复

相关推荐

APP内打开