大家好。请教一个问题:某工程中先是在一个屋面上增设一层1.5米高的钢架平台,等到钢架设计完之后(未施工),突然又需要设置一层2.5米高的雨棚。请问我该如何继续:是1、在已知的平台上重新设置雨棚,此时雨棚的设计可按门式钢架设计吗?还是2、将雨棚和钢架看成整体钢结构重新设计?哪一种更合理?在与对方沟通后,对方更倾向于讲雨棚分开按门式钢架设计,如果按此方法,原来钢构的立柱和门式的立柱能否是一根整体?设计的钢构平面布置图如附图。
大家好。请教一个问题:某工程中先是在一个屋面上增设一层1.5米高的钢架平台,等到钢架设计完之后(未施工),突然又需要设置一层2.5米高的雨棚。请问我该如何继续:是1、在已知的平台上重新设置雨棚,此时雨棚的设计可按门式钢架设计吗?还是2、将雨棚和钢架看成整体钢结构重新设计?哪一种更合理?
在与对方沟通后,对方更倾向于讲雨棚分开按门式钢架设计,如果按此方法,原来钢构的立柱和门式的立柱能否是一根整体?
设计的钢构平面布置图如附图。
谢谢。。。。
2楼
1、你的雨棚无论如何设计,最后要满足2个要求:安全美观耐用、还有物业的统一规范要求。因我就是做物业的。2、你的雨棚跨度大、龙骨是首要的,你这样设计看如何?(1)不锈钢方管作框架、上面搭白色的塑料阳光板,重量轻、采光好、价格低廉。(3)、用轻方钢作框架、上面搭5MM钢化玻璃、夹胶、双层。现只有这两个方法,比较好,供参考!... 展开
回复
3楼
按照正常的门式钢架二维设计,把雨棚荷载按照拉压杆位置输入到柱子上
回复
4楼
可以把雨棚反力加到山墙抗风柱上,代入模型计算就可以了!
回复
5楼
找到雨棚的两个支点——上部受拉支点,下部受压支点,然后手算出两个支点处的力大小(已知雨棚重量和拉杆角度),以点荷载方式输入到柱子相应支点上。钢结构的雨棚不需要直接在模型里表示出来,以荷载的形式输入即可。
回复
6楼
按照正常的门式钢架二维设计,把雨棚荷载按照拉压杆位置输入到柱子上
回复
8楼
谢谢,总结到位,受教了
回复
9楼
谢谢,总结到位,学习了
回复
10楼
学习学习了
回复