世界第一高电视观光塔——广州塔工程给排水设计










1、


工程概述






1.1


场地概述





广州塔(见图1)工程位于广州市海珠区滨江东路,珠江文化带(横轴)与新城市中轴线(纵轴)交汇处的珠江南岸。东临珠江帝景住宅区,南为双塔路及花城广场,与赤岗塔为邻,西靠原新中国造船厂,北与珠江新城及举行亚运开闭幕式的海心沙市民广场隔江相望。对岸的珠江新城为广州市中心商务区和文化艺术中心区,城市新中轴线花城广场两旁建设有双塔、广州歌剧院、省博物馆、珠江城、广州图书馆等标志性公共建筑。新电视塔的坐向正好对着珠江河口,迎送络绎进出的客船。场地西侧地下有地铁三号线及珠江新城区域轨道交通—“捷运APM系统”;中南部地下有规划中的地铁六号线延长线东西向贯穿;南端有赤岗涌东西向横穿而过;场地西南角与赤岗塔毗邻。



1.png








本工程建设场地为不规则的梯形地块,南北长约600米,东西长约180~680米;一期建筑所在地块南北长约210米,东西约180~680米。场地四周道路交点标高大致平整(8.00)。









1.2


工程设计规模及项目组成





广州塔第一期总建筑面积约114000平方米,其中6.800以上(含6.800)建筑面积约44200平方米,主要使用功能包括广播电视技术用房、观光旅游层、休闲娱乐区域以及部分商业用房(影视、游客餐厅);地下(6.800层以下)建筑面积约69700平方米,其中±0.00主要功能登塔大厅、设备用房、消防中心、办公区和展览、餐饮等商业区域;-5.000层主要作为车库和地下设备用房使用,另外还包括厨房员工餐厅等其他用途区域;-10.000层主要为设备用房、五级人防及电视台器材间。6.800和±0.000为主入口层。









1.3


建筑功能分区及建筑平面布局





广州塔的高度功能根据地球不同的气候区分成不同的主题区间,由下而上分别是:




海洋区——地下停车库、展览厅、入口大厅、会议中心(-10.0层—32.8层)




沙漠区——高科技娱乐厅、4D影院 (84.8层—121.2层)




亚热带草原区——观景平台、小食(147.2层—168.0层)




热带雨林区——空中云梯 (168.0层—334.4层)




温带区——设备用房、茶室 (334.4层—350.0层)




冰原区——微波电视机房 (376.0层—402.0层)




北极区——观景平台、旋转餐厅、横向摩天轮(407.2层—459.2层)




再往上是电视台桅杆天线部分及跳楼机,具体各楼层功能情况详下表1。



2.png









1.4


方案投标及设计





2004年,建造方邀请多个境内外著名设计公司参与了广州新电视观光塔的建筑方案设计竞赛,共有13家机构(或联合体)递交了设计成果。通过技术审查、专家评审并经过三轮投票后最后由:1.建筑设计:信基建筑事务所(Information based architecture ),2. 设计人:马克·海默尔(Mark Hemel)和芭芭拉·库伊特(Barbara Kuit), 3.结构和设备/电气设计:奥雅纳工程顾问(Ove Arup &Parters(HK)L.td)三方组成的设计团队的方案胜出。后续设计工作则由奥雅纳工程顾问(APRU)与广州市设计院(GZDI)组成的设计团队共同完成。另外,业主委托中广电广播电影电视设计研究院负责微波设备及天线布置、安装等设计。










1.5




工程建设情况






2005年11月25日,广州新电视塔工程奠基。2006年4月6日,塔基坑工程验收完成,开始施工总承包开标。2006年4月25日,开始主体桩基础工程施工。2008年8月27日,454米的主塔体封顶。2009年5月5日主体天线桅杆封顶。2010年9月28日,广州市城投集团举行新闻发布会,正式公布广州新电视塔的名字为广州塔。2010年9月29日举行落成典礼。2010年10月1日起正式公开售票接待游客。




第16届亚运会期间,这个世界最高的电视观光塔终以其婀娜秀丽的身姿展现在了世人的面前。二期工程位于主体建筑南端,为其配套的绿地广场和地下车库,目前正在建设中。









2、


工程


设计特点





广州塔处于广州新城市中轴线的中心位置,正前方是第16亚运会开闭幕式的主会场海心沙。广州塔是一座以观光旅游为主,并具有广播电视发射和微波信号发射、科学教育、展示、文化娱乐和城市窗口功能的大型地标式城市基础设施,它具有许多设计特点。









2.1、


建筑、结构、电气、通风空调专业的设计特点





(1)目前已建成的世界第一高电视塔观光塔。塔高600m, 塔身主体454米,观光平台比上海东方明珠塔的观光层高出约191米。




(2)创造多项世界之最。塔中设有世界最高露天观景平台(454米)、世界最高横向摩天轮(454米)、世界最高跳楼机、世界最高4D影院(84.8~121.2米)、世界最高的旋转餐厅(424米)、核心筒外设有世界最长旋转上升空中云梯(由1000多台阶组成)、世界最高的消防水箱兼用减振阻尼器(438.4~443.6米)的常高压消防供水系统等。




(3)建筑造型浪漫、优美、高贵典雅。塔体由上下两个大小不同的椭圆体扭转而成,中部形成细腰,核心筒呈椭圆形,底部长轴方向与珠江水流方向一致,顶部长轴方向则转至与城市的南北轴线合而为一,与已建成的“西塔”及建设中的“东塔”形成「三足鼎立」之势,“扭腰”的造型使游客从不同的方向看,都不会有重复的形态,平面也随着高度的不同而不断变化。




(4)结构形式复杂,设计难度高。结构采用镂空、开放形式,24根由DN2000~DN1200渐变锥形钢斜柱、斜撑、46个圆环梁和内部的钢筋混凝土筒体的运用,实现了垂直圆柱、水平圆环和对角线三个主要设计元素,减少了塔身的体量感和承受的风荷载,使塔体纤秀、挺拔,创造出丰富、有趣的空间体验和光景效果。塔身采用特一级抗震设计,可抵御强度7.8级地震和12级台风,设计使用年限超过100年。




(5)电气、通风空调设计采用了大量新技术、新工艺、新设备、新材料。如:电梯单次提升高度达438米,1分半钟直达顶层的高速电梯(电梯中安装有气压调节装置);上下桥箱调节高度达2米的高速双层电梯;太阳能及风力发电;新型空气净化杀菌装置;为减少风口附近的阻力及压差,高空区域外百叶在楼板上开设;排风均压环;由计算机控制的6696套点状LED灯具和44套LED投光灯具形成的色彩变幻达百万级的塔身泛光照明;世界上最高的摩天轮及跳楼机等。




(6)兼具有广播、电视转播发射功能。









2.2


给排水专业的设计特点及创新点





(1)采用了高于《高规》要求,安全度很高的水消防系统。




①全塔设计(412米层以上除外)采用屋顶设置高位消防大水箱(270m3*2,与减振阻尼器兼用)的常高压消火栓及自动喷水灭火系统。消防时,消火栓系统不需采用碎玻启动,自动喷水灭火不需采用湿式报警阀压力开关启动,无论发生停电,水泵故障,操作控制系统失灵等情况,系统仍可安全运行,系统安全度高。




②所有疏散楼梯及电梯机房等规范未要求设喷淋保护的区域也加设喷淋保护。观光梯出口设k200分隔喷头保护等。




③所有地下消防水池、屋顶及接力消防水箱水池均采用两格设置,当一个水池清洗或发生故障时系统仍能正常工作。




④消防系统的检修阀门均采用信号阀门,阀门的开闭均可由消防控制中心进行实时监控,防止误关闭及人为破坏。




⑤地下消防水池存储了所有室内消防用水、大空间智能型主动喷水灭火系统用水及部分室内消防延续用水,可在室外市政消防用水无法供应时或灭火时间超过三小时仍要延续供水时仍能继续供水。




⑥核心筒强弱电管井均设置气体消防系统保护。




⑦所有消防管道均采用耐锈蚀的镀锌内涂塑钢管。




⑧门厅等大空间场所采用大空间智能型主动喷水灭火系统等。




(2)塔顶高位消防大水箱(270m3*2)创新地设计为兼做减振阻尼器(TMD+AMD)的一部分。这样设计既未另增加结构的重量,又满足了将一次消防用水量存储于屋顶的设计要求。




(3)雨水系统创新地采用了雨水减压水箱设计。系统中加入减压水箱,既可防止了系统出现超高压,降低对管材的承压要求,又可让各个不同高度平台的雨水合用一条排水管,减少了排水立管的数量和占用核心筒的面积,节材、节地。




(4)给水水(池)箱均采用双格设计,转输给水干管均采用双管设计,以保证水池清洗或维修时,转输给水干管检修更换时仍能正常供水。




(5)为防止臭气对露天平台及桅天线上游乐设施环境的影响,在排水系统两条排气总管的顶端分别设置了4个STUDOR大型负压平衡阀,这也是世界上第一次在这么高的排水系统(460多米)顶端设置负压平衡阀。




(6)采用了大量节水、节能、消防、安全新技术、新工艺、新设备、新材料。如:雨水回用;光催化水消毒灭藻;虹吸及同层排水;污废水合流排水;不设化粪池;新型给排水及消防管材;综合支吊架;大空间智能型主动喷水灭火;400米长的人工瀑布;不锈钢水箱;IG541气体消防;细水雾绿化浇洒等。









3、


给排水设计






3.1


设计范围





给排水系统的设计范围主要包括本工程用地红线内下列项目的设计:




(1)生活给水系统;




(2)污废水排放系统;




(3)雨水排放系统;




(4)室外消火栓系统;




(5)室内消火栓系统;




(6)自动喷喷水系统;




(7)大空间智能型主动喷水灭火系统;




(8)IG-541洁净气体灭火系统;




(9)灭火器配置、柜式和定温悬挂式灭火装置。










3.2


生活给水系统











3.2.1


设计参数及生活用水


量(见表2)






3.png










3.2.2




水源
















由西边的艺苑西路和南边的双塔路的市政管网各自引入2根DN300的给水管,经室外计量水表后供给本项目的消防及生活用水。











3.2.3




生活水池(箱)的设置























系统在地下-10.0米设有1座100立方米生活水池,并在147.2米、334.4米和438.4米的避难层设置中间生活水箱或中间生活转输水箱,其中147.2米的中间生活水箱为6立方米,334.4米的中间生活水箱为6立方米,438.4米的生活水箱为10立方米。所有生活水池(箱)的材质均采用SUS316不锈钢。




给水水(池)箱均采用双格设计,转输给水干管均采用双管设计,以保证水池清洗或维修时,转输给水干管检修更换时仍能正常供水。











3.2.4




供水方式



















供水方式采用高位水箱重力供水加变频调速给水泵组加压供给的供水方式,各个中间生活水箱均设一组转输水泵向上一级中间箱供水。竖向分区保证所有供水点出水水压不超过0.45MPa,具体的如下表3。



4.png









3.2.5供水设施





(1)水表:在市政进水管、厨房、冷却塔、绿化及电视发射的工艺机房层的用水点前设置水表,其他各功能区和楼层的用水点均预留水表位和水表接口。




(2) 排气阀:各立管最高点均设排气阀。




(3)安全泄压阀:变频供水水泵出水管上设安全泄压阀。




(4)防污染隔断阀:市政进水管及各非生活用水水表后均设防污染隔断阀。









3.2.6热水供应





塔楼上的餐厅(旋转餐厅和VIP餐厅)及厨房提供生活热水。热水采用容积式电热水器,供水温度为60℃。生活用水压力均高于电热水器之最小水压要求,并保证冷热水压力平衡。




3.2.7管材洁具




(1)室外:采用钢丝网缠绕PE管,热熔连接。(2)室内:压力小于等于1.6MPa时,采用薄壁不锈钢管,环压或卡压连接。压力大于1.6MPa时,采用厚壁不锈钢管,环压连接。(3)洁具:采用节水型洁具,配感应式龙头或感应式冲洗阀。










3.3




污废水排放系统



















3.3.1




设计参数























最高日生活排水量:1154.5立方米/天;最大时生活排水量:117.22立方米/时,设计参数及生活排水量计算详见表2。











3.3.2




系统概述























管道采用雨水和污废水分流、污废水合流设计,并设专用通气立管,通气管集中引至461米高空排放,为防止臭气对露天平台及桅天线上游乐设施环境的影响,在两条排气总管的顶端分别设置了4个STUDOR大型负压平衡阀,这也是世界上第一次在这么高的排水系统顶端设置负压平衡阀。生活污废水由排水管道系统收集后直接排入市政管网,不设置化粪池,由城市污水处理厂集中处理。部分排水系统如塔楼的卫生间采用了同层排水技术。地下停车场收集的废水流入设于地下室的废水排水沟后,收集至集水井,经水泵提升排入室外排水检查井,再排到室外污废水管网。塔楼上部的餐饮含油废水经塔楼上部的悬挂式不锈钢隔油池初步处理后,排入地下室的气浮隔油处理机房;首层和地下层的餐饮含油废水直接排入地下室的气浮隔油处理机房,经气浮处理后,通过污水泵提升排至室外污废水管网。经气浮隔油处理后的厨房废水达到广东省《水污染物排放限值》三级标准(第二时段) (DB44/26-2001)及《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)的要求。地下室卫生间生活污废水,由设于地下室的污水池及污水泵提升排至室外污水检查井,与其他污废水汇合。










3.3.3


管材洁具










(1)室外埋地:DN400及以上采用HDPE双壁波纹管,DN400以下采用UPVC或HDPE双壁波纹管。(2)重力污水管:立管采用压兰式柔性接口排水铸铁管;水平横支管部分采用HDPE排水管。(3)压力污水管:内涂塑热镀锌钢管,卡箍式连接。(4)洁具:采用六升水箱节水型大便器。










3.4 




雨水排放系统















3.4.1




设计参数



























雨水流量按广州市暴雨强度公式计算:q=2510.884*(1+0.471lgP)/(T+10.302)

0.678 

。屋面雨水设计降雨强度q=7.11升/秒·100平方米(设计重现期P=50年,降雨历时T=5分钟,屋面综合径流系数为0.9)。屋面雨水设计溢流降雨强度q=7.69升/秒·100平方米(设计重现期P=100年,降雨历时T=5分钟,屋面综合径流系数为0.9)。区域雨水设计降雨强度q=4.65升/秒·100平方米(设计重现期P=5年,降雨历时T=10分钟,绿化部分综合径流系数为0.3)。由于四周外立面有较多的立柱和横向连接的结构阻挡部分雨水(此部分雨水将沿立柱流至地面),中间屋面的雨水汇水面积按屋面面积的80%计算。











3.




4.2




系统概述























屋面雨水采用内排水重力排放方式,雨水经由雨水斗、雨水管、中间雨水减压水箱、检查井等收集后排入室外雨水管网,进而排入珠江和赤岗涌。6.8米平台层部分采用了虹吸雨水排水系统,并沿塔底周边设置一个雨水沟,收集沿立柱排下的雨水。在地下停车库出入口车道起始端和末端加设雨水截水沟,末端设雨水集水井及潜水排污泵排放雨水。雨水排放系统示意见图2。














3.




4.3




雨水减压水箱



















塔楼雨水系统创新地采用了雨水减压水箱设计,奥雅纳工程顾问最初提出的塔楼雨水系统方案并未有考虑采用雨水减压水箱设计,广州市设计院加入给排水设计后发现雨水管减压消能的问题不好解决,且中筒管井太小,无法设置太多雨水立管而创新地提出此修改设计方案,后被采纳。




中间雨水减压水箱的设置达到了以下目的:(1)减压消能,避免下游雨水管道承受过高压力(特殊情况下),降低对管材的承压要求,保证系统安全;(2)便于上下高差很大的两个平台的雨水可以共用同一排水立管排放,减少排水立管数量,节材、节地。




塔楼雨水排水系统设与不设雨水减压水箱的雨水立管设置数量对比见表4,减压水箱示意见图3。



5.png











3.4.4




雨水利用



















为了节约资源,对6.8米层室外平台的部分(面积约9300平方米)雨水进行了回收利用。雨水经虹吸雨水排水系统收集,储存,沉淀、过滤、消毒处理后回用于场地绿化用水。消毒工艺尝试了采用了光催化消毒工艺,而没有采用传统的加氯或紫外线消毒工艺具。其原理为:光催化金属网上的纳米级TiO

2

在紫外灯的照射下产生游离电子及空穴,利用空穴的氧化及电子的还原能力,和周边的H

2

O,O

2

发生反应,产生氧化能力极强的自由基(活性羟基、超氧根离子、-COOH、H

2

O

2

等),这些自由基可轻易破坏细菌的细胞膜,使细胞质流失,进而将细胞氧化,直接杀死细菌、藻类。而这种特殊的光触媒材料只是催化反应,本身的性质在反应前后不会发生变化,也没有任何损耗。光催化物理消毒处理工艺能达到非常好的杀菌灭藻效果,既安全又不会产生三氯甲烷二次污染。











3.




4.5




管材



















主塔内雨水管采用了承压能力较高的内涂塑热镀锌钢管,部分采用了加厚管。联接方式采用卡箍式连接。虹吸雨水管采用HDPE排水管,热熔联接。










3.




5




消火栓系统






该塔是目前已建成的世界第一高电视观光塔,塔上既要承担电视、广播等重要发射任务也要承担大量人流的观光需要,消防安全非常重要。奥雅纳工程顾问最初提出的塔楼消防系统方案是采用分段接力临时高压系统设计,后经广州市设计院建议改为采用常高压系统设计。整个消防系统采用一个高于《高规》要求,安全度很高的水消防系统。










3.


5.1


消防水源










本项目从西边的艺苑西路和南边的双塔路的规划市政给水环网上各引入一条DN300进水管,在室外形成环网,并在地下室设置612立方米的消防水池,在塔楼上部设540立方米的消防水池。












3.


5.2


消防用水量










消防用水量按照相关消防规范计算如表5。



6.png











3.




5.3




室外消火栓布置



















室外消火栓直接利用市政管网双路供水,在室外形成环网。各消火栓间距不超过120米。并配合水泵接合器的位置布置。










3.




6




室内消火栓系统













3.




6.1




水池和泵房的布置



















消防水池设置见表6。



7.png




-10.0米层设有消防水泵房,147.2米层及334.4米层分别设有转输水泵房,443.6米层设有临时高压供水加压水泵房。所有地下消防水池、屋顶及接力消防水箱水池均采用两格设置,当一个水池清洗或发生故障时系统仍能正常工作。地下消防水池存储了所有室内消防用水、大空间智能型主动喷水灭火系统用水及部分室内消防延续用水,可在室内市政消防用水无法供应时或灭火时间超过三小时仍要延续供水时仍能继续供水。塔顶高位消防大水箱(270m3*2)创新地设计为兼做减振阻尼器(TMD+AMD)的一部分。这样设计既未另增加结构的重量,又满足了将一次消防用水量存储于屋顶的设计要求。塔顶高位消防大水箱(270m3*2)兼减振阻尼器(TMD+AMD)的示意图如图4。



8.png











3.




6.2




系统分区和管网布置



















412.4米以下的区域(包括地下室、裙楼)室内消火栓系统采用常高压给水系统。利用设置在443.6米的540立方米的消防水池及在334.4米、147.2米层的减压水箱和多组减压阀分别提供1~8区室内消火栓的水量和水压。消防时,消火栓系统不需采用碎玻启动,自动喷水灭火不需采用湿式报警阀压力开关启动,无论发生停电,水泵故障,操作控制系统失灵等情况,系统仍可安全运行,系统安全度高。系统的竖向分区保证最不利点的静水压力不超过0.80 MPa,并且在消火栓栓口的动水压力超过0.50 MPa的区域,室内消火栓采用减压稳压消火栓。




412.4米以上9区的室内消火栓系统采用临时高压供水系统,利用设置在443.6米的540立方米的消防水池和高区消火栓加压泵组提供水量和水压;并在发射天线筒内473.7米的标高高度设置18立方米的高位水箱,提供系统的初期用水量。




室内消火栓系统详细分区如下表6,系统图见图5。



9.png







室内消火栓的供水管网在各区域均形成环状,以提高系统的供水安全性。






低区的水泵接合器直接供水到管网,共设3套,每套水泵接合器的设计流量按15升/秒计算;高区的水泵接合器则将室外消防车的补水接至消防水池,利用消防转输加压泵加压提供,共设3套,每套水泵接合器的设计流量按15升/秒计算。消防系统的检修阀门均采用信号阀门,阀门的开闭均可由消防控制中心进行实时监控,防止误关闭及人为破坏。











3.




6.3




消火栓布置



















所有各层均设置室内消火栓,消火栓按规范要求安装于各楼层及其消防电梯前室、疏散电梯前室、地下室和明显便于取用的地方;每支水枪流量为5升/秒,水枪充实水柱不少于13米,消火栓的间距保证同层相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时到达室内任何部位。消火栓箱的间距不大于30米,保护距离不大于25米。




消火栓选用单门组合箱:栓口直径为65毫米;每个消火栓均配置水带和水枪,水枪喷嘴口径为19毫米,水带长度为25米;消防自救卷盘将设置于消火栓箱内,自救卷盘的栓口直径为25毫米,胶带内径为19毫米,喷嘴口径为6毫米。消防前室的消火栓也设置简易单门组合箱:箱内配置与前述基本相同,设2根12.5米长的水带,但不含自救卷盘。











3.




6.4




系统的控制



















采用临时高压给水系统的每个消火栓箱内均设消火栓水泵启动按钮及在消火栓外的旁边均设置手动报警按钮;火警时,按下水泵启动按钮自动开启室内消火栓水泵将火警警报讯号送至消防控制室,而触动手动报警按钮则将火警警报讯号送至消防控制室并启动火警警钟;消火栓水泵也可由消防水泵房及消防控制室的启动/停止按钮控制。




采用常高压给水系统的每个消火栓旁边均设置手动报警按钮,不设消火栓水泵启动按钮;火警时,按下手动报警按钮以达到将火警警报讯号送至消防控制室并启动火警警钟。











3.




6.5




系统管材



















当工作压力£1.6MPa时,采用热镀锌内涂塑钢管,丝扣或沟槽式卡箍连接;




当工作压力>1.6MPa时,采用热镀锌加厚内涂塑钢管,沟槽式卡箍连接。









3.7


自动喷水灭火系统





自动喷水灭火系统也与消火栓系统一样采用了一个了高于《高规》要求,安全度很高的常高压系统自动喷水灭火系统。











3.




7.1




系统设置部位及要求



















各区域包括办公室、商场、公共区域、走道、电梯大堂、楼梯间、餐厅、厨房、地下室停车库及空调机房、水泵房、(小于5 平方米的卫生间和不宜用水扑救的地方除外)等均设置自动喷水灭火装置。所有疏散楼梯及电梯机房等规范未要求设喷淋保护的区域也加设喷淋保护。另根据消防性能化设计要求,在观光电梯设有电梯门的外侧加设K=200的快速响应喷淋头保护,喷头间距为2米,延续时间1小时。




喷淋系统按中危险II级设计,作用面积160平方米,设计喷水强度8升/分钟·平方米,每个报警阀控制的喷头数量不超过800个。




喷头作用温度及类型的选择,按不同建筑设计用途而定;厨房灶位上方选用93°C玻璃球闭式喷头(K=80);其余部分均采用快速响应喷头(K=80),其中有吊顶部位选用68°C吊顶型快速响应喷头(当吊顶内净空大于800mm时,在吊顶内加设68°C快速响应喷头),地下停车库及无吊顶区域选用68°C快速响应喷头,并向上安装。











3.




7.2




水池和泵房的布置























消防水池(箱)及消防转输水泵与室内消火栓系统共用。











3.




7.3




统分区及管网



















在407.2米以下的区域自动喷水灭火系统采用常高压供水系统,利用设置在443.6米的540立方米的消防水池及339.6米、147.2米的分区减压水箱和多组减压阀组提供1~8自动喷水灭火系统的水量和水压。




在407.2 米以上区域的自动喷水灭火系统采用临时高压供水系统,利用设置在443.6米的540立方米的消防水池和高区消喷加压泵组提供水量和水压;并在发射天线筒内473.3米处设置18立方米的稳压水箱,提供系统的初期用水量。




自动喷水灭火系统的详细分区如下表7,系统示意见图6。



10.png







水泵接合器设置于首层室外,每套水泵接合器的设计流量按15 升/秒计算;高、低区各设两套。低区水泵接合器直接供水至管网(湿式报警阀前)。高区水泵接合器直接接入低区转输管网,并在121.2米、220.2米和334.4 米标高层预留手抬消防接力泵的接口。










3.


7.4


系统的控制










系统内设有水流指示器、信号闸阀、压力开关等辅助电动报警装置。自动喷水系统按防火分区布置,每个防火分区分别设水流指示器、信号闸阀及末端试水装置或排水装置。当火灾发生时,失火层的水流指示器被触动,有关讯号送至消防控制室而发出警报。同时湿式报警阀的压力开关动作,将有关讯号送至消防控制室;如采用临时高压给水系统,在将有关讯号送至消防控制室的同时发出信号自动启动喷水水泵提供喷淋用水灭火。




因121.2米、334.4 米减压水箱与443.6米高位大水箱均与消火栓系统合用,而两个系统的火灾延续时间不同,特在这三个水箱自动喷水灭火系统出水管处设置了电动阀门,可由消防控制中心在适当时后遥控关闭自动喷水灭火系统。











3.




7.5




系统管材



















当工作压力£1.6MPa时,采用热镀锌内涂塑钢管;DN50及以下采用丝扣连接,DN50以上采用沟槽式卡箍连接;当工作压力>1.6MPa时,采用热镀锌加厚内涂塑钢管,沟槽式卡箍连接。









3.


8


大空间智能型主动喷水灭火系统





6.8米层入口大堂的层高11.2 米,为玻璃斜屋面,为保证建筑造型和灭火效果,在入口大堂的位置采用了大空间智能型主动喷水灭火系统。系统选用智能型高空水炮灭火装置。系统利用设置在-10.0米层的地下消防水池,采用智能型高空水炮系统的加压水泵加压提供水量及水压;系统的稳压和初期水量由147.2 米的中间消防水箱减压后提供。系统按6个水炮同时启动,每个水炮的流量为5升/秒,灭火持续时间为1小时,流量为30升/秒;最不利点喷头的工作压力不小于0.6MPa,喷头保护半径为20米。每个喷头前均设置水平安装的电磁阀。在首层室外设置2个水泵接合器,每个接合器的设计流量按15 升/秒计算。




422.8米的大空间设置了配置标准型大空间智能灭火装置的大空间智能型主动喷水灭火系统。系统按4个喷头同时启动,每个喷头的流量为5升/秒,灭火持续时间为1小时,流量为20升/秒;最不利点喷头的工作压力不小于0.6MPa,喷头保护半径为6米。每个喷头前均设置水平安装的电磁阀。加压系统与9区自动喷水灭火系统共用。









3.9


气体灭火系统





电视塔气体灭火系统设置情况如下表8。



11.png




IG-541洁净气体灭火系统的基本设计参数如下:储存压力为4.2MPa;设计浓度采用38%;









3.10


灭火


器配置





按照《建筑灭火器配置设计规范》,按严重危险级,电气配电房等设置必要数量的二氧化碳手提灭火器,其余部分设置必要数量的手提/推车式磷酸铵盐等干粉灭火器。核心筒电管井设置定温悬挂式灭火装置。









3.11


消防排水





在消防电梯的井道底部设置集水井,集水井容积不小于2立方米,并设置2台排水泵,每台排水泵的流量为10升/秒,水泵由液面高低控制自动启动或手动启动。












结语







广州塔是世界上目前已建成的第一高电视观光塔,它既是一个超高层建筑,又与通常的超高层建筑有所不同:




世界第一高塔;优美而奇特的造型;每一高度都在发生变化的平面;功能层分段设置而非连续设置;所有垂直交通、人员疏散及竖向管线均依赖于其狭窄的中筒等。




给排水设计人员所面对的不单是如何将水送上塔排下塔的问题,更重要的是如何设计好一个安全可靠的水消防系统,以保证在任何不利情况下都能及时扑灭火灾,保障人民的生命财产安全。




在设计人员的共同努力下,在消防部门及专家的指引下,一个世界独创的、具较高安全度的超高层建筑水消防系统——屋顶高位消防大水箱与减振阻尼器(TMD+AMD)兼用的常高压水消防灭火系统终于设计建造完成,并将接受检验。




广州塔的高度终将被超越,希望其设计建造的技术及经验能为超越者提供借鉴。









免费打赏
luochongchong
2017年02月24日 11:35:00
24楼
谢谢楼主的分享
回复
luochongchong
2017年02月27日 09:11:53
25楼
感谢楼主分享!
回复
ad472213047
2017年02月27日 10:18:13
26楼

数据详细,标注分明,感谢分享,收藏了,。谁能干这么一个项目,不虚此生。
回复
surv1ve
2017年03月08日 14:56:07
27楼
谢谢楼主分享。。
回复
whz555
2017年03月09日 13:02:18
28楼
感谢楼主分享资料
回复
wato92
2017年03月10日 16:41:00
29楼
谢谢楼主的无私分享
回复
waterwold
2017年03月11日 11:28:26
30楼
这才叫大工程
回复
lossless
2017年03月13日 09:17:19
31楼
有没有图纸啊。。。。。。。
回复
wgfx-666
2018年07月04日 08:24:27
33楼
每次学习,敬佩之情都油然而生,感谢分享!
回复
yangyi19892009
2018年07月04日 14:59:42
34楼
数据详细,标注分明,感谢分享,收藏了,。
回复

相关推荐

APP内打开