高压电气柜的环网柜中的"环网"该怎么讲
guofu7033
guofu7033 Lv.7
2004年12月20日 21:57:26
只看楼主

高压电气柜的环网柜中的"环网"该怎么讲?请大家指点!

高压电气柜的环网柜中的"环网"该怎么讲?请大家指点!
免费打赏
ttt001
2004年12月21日 17:47:09
2楼
在必要时候可以通过另外一个路径保持供电的可靠性,俗称手拉手。
回复
huangbaosheng
2004年12月26日 20:56:35
3楼
高压电气柜的环网柜中的"环网"是高压出线.
回复
fitman
2004年12月27日 23:05:42
4楼
环网柜最早的用法正如2楼版主所说.是作为两回路的连接用的,环网的名称因此而来.因不用分合短路电流,所以只装负荷开关(早期的环网柜基本型号确实只有一个空气负荷开关和一只电流互感器).因其结构简单可靠,价格低廉(关键),配合熔断器大量地用在不重要的高压配电中,从这方面来说它已失去了原来环网的意义.其与一般高压开关柜的最大区别在于使用负荷开关而不用断路器.
回复
szhjf
2005年03月11日 22:59:38
5楼
所以就有了"环进"和"环出"的说法,由于"参与"环网的用户还是太多了,所以,可靠性还是比较---
回复
femgwz
2007年11月30日 17:00:04
6楼
非常感谢各位精彩的回答啊,俺也学了不少东西啊,现在也在搞一个工程,也需要做这些东西的,第一次接触,怕怕。
回复
linchjiu
2014年06月03日 16:43:33
7楼
谢谢各位了。
回复
mcx007
2014年06月04日 08:37:10
8楼
学 习 了
回复
gaosiso
2014年06月10日 21:01:11
9楼
学习了,谢谢!
回复
咖啡豆0825
2014年07月23日 09:20:55
10楼
fitman 发表于 2004-12-27 23:05 环网柜最早的用法正如2楼版主所说.是作为两回路的连接用的,环网的名称因此而来.因不用分合短路电流,所以只装 …您好…我是个新手不会的太多了。您说与高压开关柜最大区别使用负荷开关,单看到几幅图,有个别是环网PT柜使用负荷开关,其他的进线柜,出线柜均使用 的断路器的呀,这是怎么情况啊!原来听一个师兄说负荷小点的用负荷开关,负荷大的话就使用断路器,隔离开关,这个说法不知道对不对!!现在我刚开始学环网,不懂的地方太多了,多多指教那
回复
fitman
2014年07月23日 10:44:32
11楼
xiaohai0825 发表于 2014-7-23 09:20 您好…我是个新手不会的太多了。您说与高压开关柜最大区别使用负荷开关,单看到几幅图,有个别是环网PT柜 …呵呵,多少年前的帖子,看见了也激动!现在环网柜已偏离了原来的含义了,大量用在10kV配电所中,所以也出现了带断路器的型号。对这个我已很久没关注了,不知国标中是否已加入了这种型式。