柱轴压比问题,望不吝赐教
achilles26985
2017年02月20日 11:51:01
只看楼主

一事不明,请教同仁,,,根据高规6.4.2,当我满足下面注4注5的时候,柱轴压比限值可以上调,但确定配箍特征值的时候为何选用的是调整后的轴压比,6.4.2条下面注释调整不只是限值吗?

一事不明,请教同仁,,,根据高规6.4.2,当我满足下面注4注5的时候,柱轴压比限值可以上调,但确定配箍特征值的时候为何选用的是调整后的轴压比,6.4.2条下面注释调整不只是限值吗?


免费打赏
xuhao1101
2017年02月21日 13:54:28
2楼
老朱的《高层》书中就说了:当采用注4的三种配箍做法时,相应的配箍特征值应按增大后的轴压比查表确定。 看来当采用注4 措施时,计算体积配筋率的轴压比应提高
回复
xuhao1101
2017年02月21日 13:56:38
3楼
你在看看抗规的6.3.6条注3就说明的很清楚了
回复