室内排风口的设置?????
tx
tx Lv.11
2017年02月19日 01:23:05
来自于通风排烟
只看楼主

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012 6.3.2 建筑物全面排凤系统吸风口的布置,应符合下列规定: 1 位于房间上部区域的吸风口,除用于排除氢气与空气混合物时,吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离不大于0.4m。(强条) 看很多的设计,地下车库排风系统、或配电室、水泵房等设备用房的排风系统排风口设置,都不符合此条规定,算是违反强条吗?????

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012
6.3.2 建筑物全面排凤系统吸风口的布置,应符合下列规定:
1 位于房间上部区域的吸风口,除用于排除氢气与空气混合物时,吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离不大于0.4m。(强条)

看很多的设计,地下车库排风系统、或配电室、水泵房等设备用房的排风系统排风口设置,都不符合此条规定,算是违反强条吗?????
免费打赏
vk3001h
2017年02月20日 10:56:06
3楼
原则上来讲,排风口上沿距顶板>400mm就是违反强条的,但是,由于严格执行此条会对风管和风口布置带来很大影响,且实际通风效果其实并没有太大影响,因此没有人纠结此事。事实上,此条与老版本暖通设计规范GB50019-2003第5.3.14条如出一辙,说的是同样的事情,仅措辞有微调。而后者在2003年颁布的时候就已经是强条了。
回复
tx
2017年02月21日 18:10:52
4楼
vk3001h 发表于 2017-2-20 10:56 原则上来讲,排风口上沿距顶板>400mm就是违反强条的,但是,由于严格执行此条会对风管和风口布置带来很大影 …谢谢。在网上找了一些资料,如《福建省施工图审查专家研讨会纪要汇编12》、《江苏省2016暖通专业技术问答》、《南京市审图中心2012年第2次暖通专业技术研讨问题汇编》等,大致是这么说的:(该规范执行有疑义)排除有害气体和氢气时,吸风口位置必须严格按本条规范执行,排除一般余热余湿的吸风口位置以顺利排除余热余湿为目的。因为是强条,每年省、市主管部门设计质量检查,如发现违反强条,会通告、扣分、罚款等,很是严厉。所以对待强条也是慎之有慎,唯恐触犯强条。
回复
fine_2009
2017年02月23日 10:24:33
5楼
这个解释容易让人接受。
回复