现在项目一个过100米的精装公寓,卫生间3个平方设计的有自喷,位置与集成浴霸挨着在,与甲方商量能不能不装,现有规范上卫生间不装喷头能行吗?
现在项目一个过100米的精装公寓,卫生间3个平方设计的有自喷,位置与集成浴霸挨着在,与甲方商量能不能不装,现有规范上卫生间不装喷头能行吗?
2楼
8.3.3一类高层公共建筑采用排除法,卫生间不在排除之外。全设。
回复
3楼
以前高规上有说明,现在已经没有了,不过我们这都是统一装上去的,你要和浴霸碰到了,就稍微调整下位置就是了。
回复
4楼
以前一类高层有说5平方以下的卫生间可以不设,二类高层只是公共活动空间要设,现在没这说法,还是设吧
回复