关于高层直连混水的设计方案
英格博莱
2017年02月08日 11:44:04
来自于采暖供热
只看楼主

对于高层分区的混水设计,一般有两种方案,一种是把整个小区的流量通过混水或者板换机组换出来,再通过直连机组送到高区,另外一种方式是采用三泵一阀的设计方式,也是我公司主推的设计方案。与前一种方案节能40%,设备投资上节省一半以上。

对于高层分区的混水设计,一般有两种方案,一种是把整个小区的流量通过混水或者板换机组换出来,再通过直连机组送到高区,另外一种方式是采用三泵一阀的设计方式,也是我公司主推的设计方案。与前一种方案节能40%,设备投资上节省一半以上。

wjhenry11
2017年02月09日 11:29:35
2楼
能简单介绍一下这两种形式么 还有都有什么优缺点
回复
wltzhch007
2017年02月18日 14:05:41
3楼
能简单介绍一下这两种形式么 ,三泵一阀是啥意思
回复
英格博莱
2017年03月09日 20:30:23
4楼
三泵一阀就是采用一个加压泵,两台混水泵。主要就是节能,但前提是可以采用混水的场合,比如直供,或者电厂,
回复

相关推荐