请教各位前辈一个水规中计算公式的问题
为我们自己的
Lv.8
2017年02月06日 22:10:29
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
关于水规10.1.7条消防水泵或消防给水所需要的设计扬程或设计压力的计算公式中的: P0-最不利点水灭火设施所需的设计压力。 那么请问,这个P0值到底是充实水柱所需的压力还是静水压力呢?
关于
水规10.1.7条
消防水泵或消防给水所需要的设计扬程或设计压力的计算公式中的:
P0-最不利点水灭火设施所需的设计压力。
那么请问,
这个P0值到底是
充实水柱所需的压力
还是
静水压力
呢?
免费打赏
lichangan1000
2017年02月07日 15:25:54
2楼
这个问题,水泵是来加压灭火的(动压),不是用来看的(静压)。栓口压力依据规范0.25MPa和0.35,所对应的充实水柱不是10和15,其实要大于。
回复
竹雨轩
2017年02月09日 16:43:00
3楼
P0 位动压,静压是准备状态下的压力要求
回复
陈广辉67
2017年09月05日 16:31:50
4楼
动压是没错的了。p0取值个人认为也是在7.4.12第2款、结合栓口动压不应大于0.5mpa之前选取。
回复