水管都是PPR和PVC塑料管了,家庭装修有必要做等电位联结吗?
co1476718798164
2017年01月19日 23:47:03
只看楼主

本帖最后由 zmingooo 于 2017-1-19 23:50 编辑 开发商建好的毛坯房,卫生间里有等电位联结端子箱。在网上查了下,说是要把卫生间里的电热水器和所有金属件(包括水龙头,花洒,金属毛巾挂,金属地漏等手可砬到的所有金属物)用地线和等电位联结端子联结。说是能防漏电,特别是防从各种管道带来的异常电压,防静电和雷电,感应电。问题是现在的冷热水管是PPR塑料管,排水管是PVC塑料管,不可能导电过来。

本帖最后由 zmingooo 于 2017-1-19 23:50 编辑

开发商建好的毛坯房,卫生间里有等电位联结端子箱。
在网上查了下,说是要把卫生间里的电热水器和所有金属件(包括水龙头,花洒,金属毛巾挂,金属地漏等手可砬到的所有金属物)用地线和等电位联结端子联结。
说是能防漏电,特别是防从各种管道带来的异常电压,防静电和雷电,感应电。

问题是现在的冷热水管是PPR塑料管,排水管是PVC塑料管,不可能导电过来。
有人说自来水能传导电,但是要明白自来水不是良导体,合格自来水的电阻比较大,在4分的PPR塑料管就算有220V的火线接水里,在水管里传导六七米后电压也下降到低于12V了。

并且热水器燃气型的,是安装在阳台等地,不安装在卫生间,通过PPR热水管引进花洒。
燃气热水器插头有漏电保护,配电箱也有漏电保护,并且插座有接地线。
广东这边没有暖气管,卫生间的主要电器就是头顶上的照明和排气风扇了。
我看小区邻居都没有哪家做了卫生间里有等电位联结的,开发商只是把卫生间插座的地线(同配电箱引来)和等电位联结端子箱引上来的地线连接一起,算是做了重复接地。

但是,在网上查到,那些宣传卫生间等电位联结重要性的报道,说得很吓人,说是不安装就有什么风险,但是现实大家都不安装,并且水龙头,花洒,金属毛巾挂,金属地漏等都没有连接等电位的接口。感觉国家在学欧洲,但是又没学到家就在住宅楼里强行推广。
搞得现实中,没几个人的房子会安装这个,又把我这种胆子小的人吓得不轻。
因为不安装,按照宣传说的有风险,但是安装了这个等电位联结也是可能带来别的风险,看到水龙头,花洒等地方有电线就不心安啊。并且不确定开发商做的等电位联结箱有没做好。问了几个电工也不会做。

请论坛里的电工发表下看法,建议做等电位联结的,也说明一下,你自己家里的卫生间的水龙头,花洒等也做了等电位联结吗?


岁月如白驹过隙
2017年01月20日 10:52:25
2楼
本帖最后由 攻城师85435 于 2017-1-20 11:07 编辑

最新图集15D502—— P18第4条规定,对于非金属管道其实可以不用做等电位,但考虑用户装修改为金属管道如不锈钢管,所以需要预留预埋LEB箱。
关于具体哪些需要做等电位连接可参考15D502和《JGJ 242-2011 住宅建筑电气设计规范》10.2条有关规定。
同时对于卫生间内的分区防护《 民用建筑电气设计规范JGJ 16--2008》附录D,以及对防护分区内的电线线路敷设有关规范作出了规定的,楼主可以去查阅下。
回复
co1476718798164
2017年01月20日 21:01:11
3楼
攻城师85435 发表于 2017-1-20 10:52 最新图集15D502—— P18第4条规定,对于非金属管道其实可以不用做等电位,但考虑用户装修改为金属管道如不锈 …谢谢回复。我想请问一下,你自己家里的卫生间的花洒,水龙头等和等电位箱做了联结吗?宣传这个等电位的人,专门说些吓人的话,说不安装这个就会有触电的风险,还把卫生间发生触电事故的原因都说成是因为出事故的卫生间没有把花洒,水龙头等做等电位连接。被这些宣传卫生间等电位连接的文章给吓到了。搞得我纠结这个问题好长时间。因为我有一点强迫症,安全的问题想做到最好。如果没有这个东西,我根本不会想,有了这个东西,安装了有风险,不安装,按照宣传卫生间等电位连接的文章说法,也有风险。被他们吓到了。
回复
浪尽天涯
2017年01月20日 21:51:29
4楼
水是导电的,淋浴器接地对人体安全好
回复
co1476718798164
2017年01月21日 22:19:10
5楼
浪尽天涯 发表于 2017-1-20 21:51 水是导电的,淋浴器接地对人体安全好水是不能导电的。市政自来水因有杂质有一定的导电性能,但电阻比较大。水管长度有七八米后,就算水管的一端水里有220V的电,水管别一头的水电压会低于12V。燃气热水器的插座地线良好,热水器的电源插头有漏电保护器,配电箱的插座回路也是有漏电保护器。以为下百度百科:“防电墙技术”防电墙原理如下:当某种原因使热水器胆内的水带上220V的电压,普通的热水器流出水时经过人体,就会在人体上形成了220V的电压差,这样就会对人体造成很大的伤害;防电墙热水器胆内的水不直接流出,而是经过比较长的一段水管后再流出,随着管路长度的增加,其管内水的阻值也随之增加。这样,胆内的水经过较长的管路再流到人体上,其等效一个串连电路,由于管路比较长,所以其电阻值也相对很大,再其上面分压相当高,再人体上的分压相对来说就比较低,经过计算:再人体上的分压大约在12V左右,这样的电压对人体来说不会造成任何伤害.从而有效的保障了人们的安全1,纯净的水是不导电的。2,普通自来水因含少量矿物制有一定导电性,但不是电的良导体。3,防电墙(或其他类似名称)热水器的进出水管采用PPR塑料管是绝缘材料。4,选用一定长度和口径的管材的限制水的导电路径,使其达到一定的电阻。5,当万一发生漏电事故时,因“水”的电阻较大而限制流过人体的电流。6,只要漏电通过人体不达到致命的电流值,就可以避免人体触电伤害。
回复
co1476718798164
2017年01月21日 22:23:56
6楼
浪尽天涯 发表于 2017-1-20 21:51 水是导电的,淋浴器接地对人体安全好我想请问一下,你家里的卫生间的花洒和水龙头做了等电位联接吗?道理是这样,不过把淋浴器和等电位连接,在基本配套设施不能保证的前提下,有可能把通过等电位连接把别的地方的电引过淋浴器来,这样不是增加风险吗?一方面宣传卫生间等电位的重要性,配套又跟不上来,导致居民装修时无所适从装也不是,不装也不是了。最后连宣传卫生间等电位的重要性的人,他自己家里也不安装的。我想请问一下,你家里的卫生间的花洒和水龙头做了等电位联接吗?
回复
岁月如白驹过隙
2017年01月22日 09:01:57
7楼
等电位可解决电位差对人体造成的伤害。对于非金属管道,可以不用。但若是电热水器,热水器必须接地和安装漏电保护,以防漏电触电事故。发生安全事故案例来看:主要是电热水器类等漏电造成的(也未做等电位连接情况下)。所以,严格安装国标图集和规范连接等电位以保证意外发生。即使联接也需用专用卡联接,联接好后,按规范和图集应该对其导通性进行测试,合格方有效。
回复
co1476718798164
2017年01月22日 12:05:50
8楼
攻城师85435 发表于 2017-1-22 09:01 等电位可解决电位差对人体造成的伤害。对于非金属管道,可以不用。但若是电热水器,热水器必须接地和安装漏 …这样啊,我想请问一下,你家里的卫生间的花洒和水龙头做了等电位联接吗?应该是没有吧,感觉这东西在中国就是理论上的东西。宣传等电位的人,自己家里的卫生间的花洒和水龙头也不做等电位联接
回复
liaoxiaojunming
2017年01月23日 13:07:29
9楼
规范化接地,好!!!
回复
lkjh12345321545
2017年01月23日 14:46:23
10楼
路过学习一下。。。。
回复
pcdesign3
2017年01月24日 07:40:54
11楼
学习,学习,实用的东西
回复