超强比不应大于1.3的理解
傲天
傲天 Lv.12
2017年01月19日 12:20:36
只看楼主

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015:5.2.31、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;2、钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3第一条,我可以理解,抗拉强度大于屈服强度是为了安全起见第二条,为什么屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3,大于1.3实际工程中会有什么危害。

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015:5.2.3
1、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2、钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3
第一条,我可以理解,抗拉强度大于屈服强度是为了安全起见
第二条,为什么 屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3,大于1.3实际工程中会有什么危害。
icywindc
2017年01月19日 13:02:09
2楼
如果屈服强度实测值太大,那么它承受的极限弯矩就很大。随之产生的剪力就很大,致使发生剪切破坏。
回复
hjgnehdueg
2017年01月19日 14:17:36
3楼
很好总结, 非常好,谢谢分享。
回复
hillzj
2017年01月19日 20:11:54
5楼
很好总结, 非常好,谢谢分享。
回复
qiangxq1
2017年01月20日 07:52:13
6楼
谢谢分享谢谢分享
回复
leilei19891234
2017年01月22日 14:44:35
8楼

谢谢分享,收藏了!
回复
leilei19891234
2017年01月22日 14:44:55
9楼
hhlcs0004 发表于 2017-1-21 16:38 相对于另一主轴(第三振型转角方向)的侧移刚度则过小,此时宜适当削弱结构内部沿“第三振型转角方向”的刚 …谢谢分享,收藏了!