地板采暖系统的平面图和系统图都画好了,如何计算该系统的工作压力?
地板采暖系统的平面图和系统图都画好了,如何计算该系统的工作压力?
2楼
如果热源是外网直连,你需要知道外网的压力参数,那个就是你的工作压力。
如果是用换热器制备的二次热源,工作压力自己定,一般来说采用楼高+5m就够了。
回复
3楼
vk3001h 发表于 2017-1-19 10:10 如果热源是外网直连,你需要知道外网的压力参数,那个就是你的工作压力。如果是用换热器制备的二次热源, …这个项目是26层建筑,层高是2.9米,那工作压力就是26*2.9+5=80.4m 约是0.8mpa
回复
4楼
暖通给排水牛犇 发表于 2017-1-19 10:16 这个项目是26层建筑,层高是2.9米,那工作压力就是26*2.9+5=80.4m 约是0.8mpa是。另外,这个楼竖向要分区的,80m只是高区的(底部)工作压力,低区得另算。
回复
5楼
vk3001h 发表于 2017-1-19 16:56 是。另外,这个楼竖向要分区的,80m只是高区的(底部)工作压力,低区得另算。奥,好的,知道了,谢谢您的解答。
回复
6楼
暖通给排水牛犇 发表于 2017-1-20 09:25 奥,好的,知道了,谢谢您的解答。工作压力应该是静水压力加循环泵扬程吧。你这个只是静水压力
回复
7楼
fenglian1973 发表于 2017-1-20 15:25 工作压力应该是静水压力加循环泵扬程吧。你这个只是静水压力循环泵扬程就要按进行沿程阻力与局部阻力进行详细计算
回复
8楼
暖通给排水牛犇 发表于 2017-1-20 09:25 奥,好的,知道了,谢谢您的解答。循环泵入口压力不等于静水压力,而是静水压力-回水管沿程阻力损失。所以工作压力应该是循环泵出口压力-锅炉/换热器阻力-机房到末端的供水干管沿程阻力损失(忽略机房与末端海拔高差的条件下)。
回复
10楼
小虎爸 发表于 2017-1-20 20:00 循环泵扬程就要按进行沿程阻力与局部阻力进行详细计算消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,
回复
11楼
画水压图分析下
回复
12楼
十分感谢十分感谢十分感谢
回复