照明电线既可以单独敷设在明敷或暗敷的管路中,也可以沿桥架敷设在桥架中,感觉电线只有绝缘层,不像电缆那样有较好的保护层,有人提出电线在桥架中敷设仍需要穿管,请问大家在实际工程中沿桥架敷设的电线是否穿管?有没有哪本规范有较明确的条文规定?
照明电线既可以单独敷设在明敷或暗敷的管路中,也可以沿桥架敷设在桥架中,感觉电线只有绝缘层,不像电缆那样有较好的保护层,有人提出电线在桥架中敷设仍需要穿管,请问大家在实际工程中沿桥架敷设的电线是否穿管?有没有哪本规范有较明确的条文规定?
2楼
导线的绝缘就足够应对相同电压等级的防护了,只是没有护套,可以不用穿管。
回复
3楼
不需要穿管
回复
4楼
不需要穿管
回复
6楼
导线敷设方式通常为穿管或槽盒(线槽),桥架一般用于敷设电缆。具体敷设要求应按GB50054-2011中第七章 设置。
回复
7楼
谢谢楼主分享
回复
8楼
不需要穿管,但多回路合穿桥架应考虑载流量校验计算
回复
9楼
在桥架或线槽中最好还是采用电缆
回复
11楼
没有桥架的地方肯定都会穿管,我只是想只知道很多有桥架的地方能不能省掉管路,工程项目大了,还是能省不少管路的
回复
12楼
cgh5123 发表于 2017-2-7 08:59 在桥架或线槽中最好还是采用电缆主回路肯定都是电缆,照明线路肯定是电线,只是在照明路过有桥架的地方看能否省管路而已
回复
13楼
不需要穿管,好多施工想多挣钱,要你穿
回复