如题,,大广告牌,高15米,三个面,分开控制每个面,每个面4KW,400W灯x10只,线路长度为305米,该怎么考虑配线和开关??
如题,,大广告牌,高15米,三个面,分开控制每个面,每个面4KW,400W灯x10只,线路长度为305米,该怎么考虑配线和开关??
2楼
请高手指导
回复
3楼
如果用单相,每面一个回路:YJV-3*10
如果用单相,每面两个回路:YJV-5*6(零线分,地线共用)
如果用三相,每面一个回路:YJV-5*4(零线地线共用)
回复
4楼
怎么考虑开关阿?
回复
5楼
进线用220的电源6平方铜线
分3个面10安/10安/10安的断路器
断路器的出线用4平方的铜线(或用2.5的铜线经济)
用3个接触器来带3个面(同时配3对红绿按钮) 用CJX1-22的接触器(220伏线圈)
回复
6楼
我最后这样设计的:
导线选每个面YJV-5*6,三个面既是三组YJV-5*6
开关每个面选ABB的微断25A/4P带漏电300mA,延时动作,
回复
7楼
你们说我这样行不行啊???为什么呢?