2楼
你给的数据,看不懂。35m3/d,是每天?水泵太不匹配。
回复
3楼
lichangan1000 发表于 2017-1-7 15:25 你给的数据,看不懂。35m3/d,是每天?水泵太不匹配。嗯,是每天的
回复
4楼
xiaoxiaozheng01 发表于 2017-1-8 09:39 嗯,是每天的那能否帮忙说说,总工
回复
5楼
既然是每天,泵流量大,只能是设调节容积,定时或液位控制。
从示意图,看不出泵出来后是重力流还是压力流,前者要看管径和坡度;后者要复核你确定的管径沿程阻力损失、高差,水泵扬程能否满足。各段都一样
回复
6楼
lichangan1000 发表于 2017-1-10 10:19 既然是每天,泵流量大,只能是设调节容积,定时或液位控制。从示意图,看不出泵出来后是重力流还是压力流 …复核管径沿程阻力损失、高差、水泵扬程,能否推荐相关书籍,资料,谢谢
回复