发配电故障分析
chenqiandong
2007年11月20日 21:51:25
只看楼主

请教我单位的发配电设备是二台1500KW汽轮发电机和二台800KVA的变压器并列运行,采用三相四线低压(400V)供电,发电机中性点不接地。这种方式运行了近20年,都没出现下面的故障,最近连续出现了二次同样的故障。故障现象:当先用两变压器并联供电后,再将两发电机陆续并列(不论先后),没有故障;当先用发电机供电,然后用其中之一台变压器併列(这台变压器有併车装置),故障出现,变压器即刻跳开,两发电机出现轰鸣声,而其中一相过压,致使使用该相的220V用电器烧毁。现在问题:

请教
我单位的发配电设备是二台1500KW汽轮发电机和二台800KVA的变压器并列运行,采用三相四线低压(400V)供电,发电机中性点不接地。这种方式运行了近20年,都没出现下面的故障,最近连续出现了二次同样的故障。
故障现象:当先用两变压器并联供电后,再将两发电机陆续并列(不论先后),没有故障;当先用发电机供电,然后用其中之一台变压器併列(这台变压器有併车装置),故障出现,变压器即刻跳开,两发电机出现轰鸣声,而其中一相过压,致使使用该相的220V用电器烧毁。现在问题:
1、是否是非同期併列造成?经分析这个问题不是很大,因为当第一次出现故障时曾怀疑是这种原因,后检查同期器完好,再有,当用发电机併网时也是用这同期器,而第二次操作也格外的小心;在后来的检查中发现变压器的主合闸开关触点三相不是很平衡,不知是否是这原因?
2、是否中性点引起?但这种运行方式用了将近20年,从来没发生这种故障,而现在却在短时出现二次同一故障。
3、是否是汽轮机同步器引起?
4、是否是励磁自动控制的问题?
5、。。。。。。?
从故障现象看似典型的非同期併列现象,但同期器完好,以前有这种现象时只是一闪而过(自动同期器的允许范围),并未出现过压和跳闸;
该故障真的是变压器主开关触点的不平衡引起?就算是不平衡,合闸时间也足够短。
敬请各位前辈、同行帮忙分析,先谢了!
邮箱:7c-1226@163.com
免费打赏
chenqiandong
2007年11月21日 18:33:04
2楼
怎么没人跟贴呀,各位大侠,帮帮忙吧
回复
flytosky1982
2007年11月23日 08:24:48
3楼
期待高手
回复
qiqi19801209
2007年11月23日 09:15:59
4楼
深奥勒,是不是输配电里这方面的高手比较多阿?
回复
bayu
2007年11月23日 09:36:11
5楼
你用发电机并列是正常并列,用变压器并列要满足一些条件,特别是你的变压器容量太小,一般不建议用变压器并列,你没有提供一次图纸,所以也不能确定是什么问题.三相开关的合闸同期性是非常重要的,你怎么确定它不同期呢
回复