在工艺要求改变后,常常要改变程序,有时会出现I/O点数不够又不想增加PLC扩展单元,可采用一些方法来减少输入点和输出点。(一)减少输入点的方法1.用二极管隔离的分组输入法控制系统一般具有手动和自动的两种工作方式。由于手动与自动是不同时发生的,可分成两组,并由转换开关SA选择自动(位置2)和手动(位置1)的工作位置,如图7-35所示。这样一个输入点就可当作两个输入点使用。二极管的作用是避免产生寄生电路,保证信号的正确输入。
(一)减少输入点的方法
1.用二极管隔离的分组输入法
控制系统一般具有手动和自动的两种工作方式。由于手动与自动是不同时发生的,可分成两组,并由转换开关SA选择自动(位置2)和手动(位置1)的工作位置,如图7-35所示。这样一个输入点就可当作两个输入点使用。二极管的作用是避免产生寄生电路,保证信号的正确输入。
2.触点合并式输入方法
在生产工艺允许的条件下,将具有相同性质和功能的输入触点串联或并联后再输入PLC输入端,这样使几个输入信号只占用一个输入点。下面,以两地控制程序为例来说明。
设有一台电动机,要求分别在甲、乙两地均可对其进行起、停控制。甲地设停止按钮SB1,起动按钮SB3;乙地设停止按钮SB2,起动按钮SB4。如图7-36a和表7-8所示。
对应的梯形图如图7-36b所示。这样,不管是在甲地或乙地均可对电动机进行起、停控制。而只占用了PLC两个输入点(I0.0、I0.2)。
推而广之,对于多地点控制,只要将n地的停止按钮的常闭触点串联起来,接入PLC的一个输入点;再将n地的起动按钮并联起来,接入PLC的一个输入点。
3.单按钮起、停控制程序
通常起、停控制(例对某电动机的起、停控制)均要设置两个控制按钮作为起动控制和停止控制。现介绍只用一个按钮,通过软件编程,实现起动与停止的控制。
如图7-37所示,I0.0作为起动、停止按钮的地址,第一次按下时Q1.0有输出,第二次按下时Q1.0无输出,第三次按下Q1.0又有输出。图中示出了其工作时序图。
减少输入点的方法除了上述方法外,还有编码输入法等方法,不再一一介绍。
(二)减少输出点的方法
对于两个通断状态完全相同的负载,可将它们并联后共用一个PLC的输出点,如图7-38所示。
两个负载并联共用一个输出点,应注意两个输出负载电流总和不能大于输出端子的负载能力。
由于信号灯负载电流很小,故常用信号灯与被指示的负载并联的方法,这样可少占用PLC一个输出点。
选自《可编程序控制器原理及应用 第2版》吴中俊,黄永红 主编