一个独立的卫生间是否需要通气管?
qq_1470492808059
2017年01月01日 22:38:00
只看楼主

商业网点共两层,在二楼设计一个卫生间,内部设有蹲便一个,脸盆一个,请问一下这个卫生间可以不用通气管吗?能给出依据最好。

商业网点共两层,在二楼设计一个卫生间,内部设有蹲便一个,脸盆一个,请问一下这个卫生间可以不用通气管吗?能给出依据最好。
免费打赏
badabba
2017年04月15日 16:21:45
14楼
可做自循环通气,不通气不行!
回复
liu8661497
2017年07月05日 08:29:47
15楼
说的还是似是而非的
回复
chenailiu
2017年07月05日 11:11:49
16楼
在排水立管顶管设伸顶通气,GB50015-2010 4.6
回复
kyriezhang
2017年07月09日 11:52:44
17楼
谢谢,学习了。
回复
梁银虎
2017年07月10日 11:04:09
18楼
二层及以上就要通气,不能伸顶的话考虑侧通气/自循环通气
回复
风吹眼睛会流泪
2017年07月11日 16:43:32
19楼
最好设置伸顶通气 或者侧墙通气 卫生器具这么少不设也可以的