18层住宅楼卫生间独立透气管可以不用做吗?
qq_1470492808059
2017年01月01日 22:37:23
只看楼主

我这边有个小区18层的房子,所有卫生间没有做独立透气管,只做两根废污,担心以后会不会有臭气返回到卫生间,还有在立管上的消能缓冲装置也没有做。 主要是现在这房子还没交房,现在发现这问题该怎么处理?


我这边有个小区18层的房子,所有卫生间没有做独立透气管,只做两根废污,担心以后会不会有臭气返回到卫生间,还有在立管上的消能缓冲装置也没有做。

主要是现在这房子还没交房,现在发现这问题该怎么处理?
免费打赏
渊工
2017年01月03日 08:49:01
2楼
详见GB50015-2010 4.6
回复
攻城师55731
2017年01月03日 16:13:58
3楼
特殊单立管排水,管道自身带消能措施!

污废分流,不会存在返臭问题,我家和你家一样的!
回复
yasewang03
2017年01月04日 09:40:38
4楼
你说的是没有做专用通气立管或者是副通气立管吧?根据GB50015 4.6.2条是可以做成特殊配件单立管排水系统的,并不会影响住户的正常使用,具体可以参考《特殊单立管排水系统技术规程》
回复
汇汇
2017年01月04日 17:29:35
5楼
很好的资料,谢下楼主分享