家常疑难杂症,求解。
00踏雪无痕00
2017年01月01日 15:09:30
只看楼主

早上插座突然没电了,拆开发现火线对零只有170V,因墙里面都是暗线没有具体查找原因。故将旁边灯开关的一根火线引接到插座内。此插座(插座下面带一台电脑和路由器)可以正常使用了,但是另一个漏电开关跳闸合不上了。发现原因竟然是插了电脑漏电开关就会跳闸。求解:1.原来插座里面火线170V的原因是什么,我个人感觉应该是零线出问题了,但是因暗线没法找。有没有好的办法。 2.为什么插了电脑就会漏电,原来插座没有坏之前没出现过此问题。

3.能否直接将漏电开关换成空气开关。
IMG_0827.PNG

IMG_0827.PNG

00踏雪无痕00
2017年01月01日 17:24:04
2楼
各位大师呢?
回复
老灰兔子
2017年01月02日 20:54:18
3楼
1、“火线对零只有170V”,说明该线路有接触不良故障,这要找熟练的电工帮你才能解决。

2、“将旁边灯开关的一根火线引接到插座内。此插座(插座下面带一台电脑和路由器)可以正常使用了,但是另一个漏电开关跳闸合不上了”,这是因为你不同的供电回路在不同的位置合并(共用)了,造成流出漏电开关的电流不等于流入的电流,漏电开关的检测机构检测到这个不相等的电流,通过判断机构判断,达到设定值后就会通知执行机构脱扣跳闸。

3、“能否直接将漏电开关换成空气开关”,这要看你怕不怕死,不怕死的你就干!!!!
回复
米花之星
2017年01月03日 09:35:00
4楼
同意ls的观点
回复
勇者无疆
2017年01月05日 09:40:54
5楼
综上问题,我建议更换一个漏电保护器再看情况
回复
风平浪静02
2017年01月05日 11:01:11
6楼
如果灯开关和插座的电源引自不同的漏电开关,必定导致漏电开关动作。如果只有总开关有漏电保护作用,则漏电在正常情况下不应动作。

建议你首先查清楚插座电压偏低问题,就是从插座引入电源处一级一级往上查,查到电压正常为止。如果是墙内预埋管内导线有断离,接触不良,只能更换导线。或者从不影响外观,同一个漏电保护引出电源的(比如旁边的盒子)引电源了。注意把原电源线放弃。

电脑由于信号引入线错接原因,可能导致电源对地有回路而造成漏电保护动作。可以检查信号引入接线,使其保证正确。

建议放弃开关面板周围的蕾丝装饰物,这样不美观也不安全。
回复

相关推荐

APP内打开