新手求教电缆问题
menglan_fei
2007年11月20日 16:51:14
来自于照明工程
只看楼主

请教各位:YJV(4*35+1*16)与YJV(4*35)+YJV(1*16)有什么区别?

请教各位:YJV(4*35+1*16)与YJV(4*35)+YJV(1*16)有什么区别?
免费打赏
linxingjixiechang
2007年11月20日 17:26:37
2楼
前者是5芯电缆后者是4芯电缆和单芯电缆
可能我的理解太不专业了!
回复
menglan_fei
2007年11月21日 09:33:05
3楼
谢谢2楼朋友,其实我也这样理解,但是不敢确定.因为不理解为何工程师把YJV(4*35+1*16)改为YJV(4*35)+YJV(1*16)的目的是为了减少造价.
回复
ljz-11
2007年11月21日 13:01:28
4楼
YJV(4*35+1*16)是非标电缆,一般情况下要订做
回复
zzhspeed
2007年11月21日 13:37:57
5楼
恩恩
回复
menglan_fei
2007年11月21日 14:08:56
6楼
我问了一下厂家电缆的价格 YJV(4*35+1*16)价格=YJV(4*35)+YJV(1*16)价格,那这样下来能减少造价吗?我不太明白
回复
linxingjixiechang
2007年11月21日 18:21:34
7楼
也可能是为了减少造价
回复