采暖系统分区供暖,各区所需的工作压力如何确定
暖通给排水牛犇
2016年12月26日 16:51:54
来自于采暖供热
只看楼主

采暖系统分区供暖,各区所需的工作压力如何确定,请高手指点

采暖系统分区供暖,各区所需的工作压力如何确定,请高手指点
守拙求进
2016年12月27日 17:12:33
2楼
通常系统设计的工作压力,至少要等于系统承压最不利点压力,也就是能满足系统正常运行压力。这其实给我们选择管道和设备的承压提供依据。一般来说,对于一个水系统来说,我们首先根据不汽化、不倒空、不超压这三个基本原则,来确定定压点及其压力,再根据整个系统的形式,确定最大压力,也就是我们的工作压力。具体的部分,你看看书吧!
回复
暖通给排水牛犇
2016年12月28日 08:44:59
3楼
守拙求进 发表于 2016-12-27 17:12 通常系统设计的工作压力,至少要等于系统承压最不利点压力,也就是能满足系统正常运行压力。这其实给我们选 …能具体的说一下,参考什么书吗?
回复
守拙求进
2016年12月28日 09:01:23
4楼
你先参照教材,技措,红宝书,还有采暖循环水系统定压图集,把定压补水这一块理顺,再确定工作压力
回复
暖通给排水牛犇
2016年12月28日 09:07:53
5楼
守拙求进 发表于 2016-12-28 09:01 你先参照教材,技措,红宝书,还有采暖循环水系统定压图集,把定压补水这一块理顺,再确定工作压力奥,好的,谢谢您的指导