现浇板植筋没有用植筋胶
cow1482584592581
2016年12月24日 21:10:37
来自于建筑施工
只看楼主

请教现浇板是否安全。一是现浇板宽60公分,长3.6米,板的长边是开发商建筑好的板,短边是墙和梁。二是现浇板时在四周梁上和板上打孔,插钢筋时只插进去5公分,没有用植筋胶。三是在两边板上300的间距打孔,在另两边靠墙按150间距打孔,钢筋插进洞后在中间采取焊接。四是钢琴是螺纹钢筋14的。五我自己买了钢筋在板面下2至4公分按25的间距放了13根直径12的螺纹钢筋,每根钢筋和底下钢筋分3处用扎丝固定。这么做现浇板有没有安全隐患?

请教现浇板是否安全。2016年12月25日 18:33:06
2楼
不安全
回复
导演我躺哪儿
2017年01月02日 09:50:51
3楼
不安全,存在问题,间距过大,植入深度不够,没有植筋胶,钢筋接头在同一截面
回复
导演我躺哪儿
2017年01月02日 09:52:17
4楼
还有与原来梁板交界处需要将原有混凝土凿毛
回复
blessing
2017年01月24日 02:03:02
5楼
不是植筋了啊。
回复
qq_1486296110507
2017年02月05日 20:06:16
6楼
有安全隐患,不太清楚你这个板在什么位置,四周是否都植筋了,如果以前是空洞现在四边都植筋也无所谓。一般也可以用
回复

相关推荐

APP内打开