请教DN80电子水表跑得快的原因?
qq_1482501222999
2016年12月23日 22:35:06
只看楼主

公司只是办公楼和倒班楼用水(有4个分表),而厂房只是消防用水(虽然开着,但都没用过,生产不用水),自己水公司来的水,经表后阀后,分别消防阀 和办公楼及倒班楼,每月总水表会跑600-1000T水,而各分表之和不到150T(公司本身生活用水也不多),多次向自来水公司反应水表计数偏大的情况,回答是电子表是远程抄表,怀疑表有问题拿去鉴定费由我方负责等,11 月公司停产,可水达705T,再找自来水公司,三方(包括园区管理方)到场,我们把表后阀关了,表依然每7分种走0.1T水,然后关了表前阀,表又不走,于是怀疑是消防水或到分阀管路有漏点,公司就要求施工单位来检查(因建筑还没竣工验收)处理,正在考虑协商这10天,公司没作任何处理,发现现水表”正常“了(每天近4T水),原来每天20-35T,请大家帮忙分析一下原因。

公司只是办公楼和倒班楼用水(有4个分表),而厂房只是消防用水(虽然开着,但都没用过,生产不用水),自己水公司来的水,经表后阀后,分别消防阀 和办公楼及倒班楼,每月总水表会跑600-1000T水,而各分表之和不到150T(公司本身生活用水也不多),多次向自来水公司反应水表计数偏大的情况,回答是电子表是远程抄表,怀疑表有问题拿去鉴定费由我方负责等,11 月公司停产,可水达705T,再找自来水公司,三方(包括园区管理方)到场,我们把表后阀关了,表依然每7分种走0.1T水,然后关了表前阀,表又不走,于是怀疑是消防水或到分阀管路有漏点,公司就要求施工单位来检查(因建筑还没竣工验收)处理,正在考虑协商这10天,公司没作任何处理,发现现水表”正常“了(每天近4T水),原来每天20-35T,请大家帮忙分析一下原因。
QQ图片20161223223215.jpg

QQ图片20161223223215.jpg

免费打赏
qq_1482501222999
2016年12月23日 22:49:02
2楼
为何公司没作任何处理,而自来水公司关、开表前阀后,水表计数符合实际用水量了呢?水表公司的人来看,水表正常,每天用水4吨左右。在7月发现并反应水表异常后,水务公司和水表公司来人巡检过,但我们没到场。公司白白多交了3万元水费,请教大家指点。
回复
qq_1482501222999
2016年12月23日 22:51:24
3楼
大家可以看上水表计数图片,难道开关表前阀对水表计数有很大影响?
回复