35KV简易变电所PT柜故障如何解决?(附图)
qian562352726
2016年12月23日 21:39:26
只看楼主

35KV PT柜出现问题,今天早上巡检发现电压表指示有问题,电度表计量也少了大概3分之1,估计可能是一相保险断了,拍了几张照片,大家看看,发表一下自己的意见。因为厂里不允许停产,所以不能停电,不停电能处理吗?如果要处理,需要采取那些措施或者注意什么?

35KV PT柜出现问题,今天早上巡检发现电压表指示有问题,电度表计量也少了大概3分之1,估计可能是一相保险断了,拍了几张照片,大家看看,发表一下自己的意见。因为厂里不允许停产,所以不能停电,不停电能处理吗?如果要处理,需要采取那些措施或者注意什么?
免费打赏
qian562352726
2016年12月23日 21:42:53
2楼

35KV的3个柜子,一个进线,一个PT,一个出线
回复
qian562352726
2016年12月23日 21:48:33
3楼

电压表的指示
回复
qian562352726
2016年12月23日 21:51:02
4楼

一次值
回复
qian562352726
2016年12月23日 21:52:53
5楼

电压值,看着怎么和电压表显示的不一样
回复
qian562352726
2016年12月23日 21:56:15
6楼
保护压板
回复
扎斯特奔雷
2016年12月26日 16:04:20
7楼
从电压值可以看出是缺相,你先打开仪表室柜门,用万用表在 交流电压端子上测量每一相对地电压是否正常,如果正常就检查低压熔断器或者空开有没有问题,如果没有问题就可以断定高压熔断器坏了
回复
co1477125173074
2016年12月28日 07:54:42
8楼
不是很懂,来拿金币:lol
回复
zhaixiaobo
2016年12月28日 09:43:47
9楼
明显缺相。
回复
认真的逗娇娇
2016年12月28日 11:36:44
10楼

候总正解啊,没不同意见
回复
jhongsong123
2016年12月29日 08:51:36
11楼
从数值上看应该有保险断了,可以先确认一下是不是二次保险的问题,如果能排除二次保险的问题,再怀疑是一次保险熔断。
回复