35KV PT柜出现问题,今天早上巡检发现电压表指示有问题,电度表计量也少了大概3分之1,估计可能是一相保险断了,拍了几张照片,大家看看,发表一下自己的意见。因为厂里不允许停产,所以不能停电,不停电能处理吗?如果要处理,需要采取那些措施或者注意什么?
35KV PT柜出现问题,今天早上巡检发现电压表指示有问题,电度表计量也少了大概3分之1,估计可能是一相保险断了,拍了几张照片,大家看看,发表一下自己的意见。因为厂里不允许停产,所以不能停电,不停电能处理吗?如果要处理,需要采取那些措施或者注意什么?
2楼
35KV的3个柜子,一个进线,一个PT,一个出线
回复
3楼
电压表的指示
回复
4楼
一次值
回复
5楼
电压值,看着怎么和电压表显示的不一样
回复
6楼
保护压板
回复
7楼
从电压值可以看出是缺相,你先打开仪表室柜门,用万用表在 交流电压端子上测量每一相对地电压是否正常,如果正常就检查低压熔断器或者空开有没有问题,如果没有问题就可以断定高压熔断器坏了
回复
8楼
不是很懂,来拿金币:lol
回复
9楼
明显缺相。
回复
10楼
候总正解啊,没不同意见
回复
11楼
从数值上看应该有保险断了,可以先确认一下是不是二次保险的问题,如果能排除二次保险的问题,再怀疑是一次保险熔断。