【小电阻接地系统和消弧线接地系统,PT接线方式不同问题】
leary4
leary4 Lv.7
2016年12月22日 10:45:20
只看楼主

最近有个10kV配电室的设计图纸,在讨论的时候 有单位提出来小电阻接地系统和消弧线圈接地系统的PT设计接线方式应该不同,不应该用开口三角接线方式,一直找不到依据。希望能大家能给讲讲 。

最近有个10kV配电室的设计图纸,在讨论的时候 有单位提出来小电阻接地系统和消弧线圈接地系统的PT设计接线方式应该不同,不应该用开口三角接线方式,一直找不到依据。希望能大家能给讲讲 。
快照1.jpg

快照1.jpg

免费打赏
qq_1446022247467
2016年12月22日 10:56:53
2楼
采用中性点经消弧线圈接地的方式,在系统故障时,利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使流过接地点电流减小到自行熄灭的范围,可带故障运行2小时。

中性点经电阻接地方式,该电阻与系统对地电容构成并联回路,由于电阻是耗能元件,也是电容电荷释放元件和谐振的阻压元件,对防止谐振过电压和间歇性电弧接地过电压有一定的优越性。在中性点经电阻接地方式中,电阻值一般较小,在系统单相接地时,控制流过接地点的电流在500A左右,可有的控制在100A左右,通过接地电流来启动零序保护动作,切出故障线路。
回复

相关推荐

APP内打开