技术讨论:户内采用地板辐射采暖,卫生间采用暖气片,管道如何连接?
zx365
zx365 Lv.2
2016年12月21日 11:15:49
来自于采暖供热
只看楼主

现实中,看到不少项目客厅卧室采用地暖,卫生间采用暖气片,不知道对于连接方式大家有什么看法,卫生间暖气片是否需要单独设置一个回路? 1,不单独设置回路,暖气片就近接至附近回路。这种做法增加了回路阻力可能存在流量分配较小的问题;并且管道从软管转换为硬管之后,存在接头的问题; 2,卫生间暖气片单独设置回路,可以两个三个卫生间串联;存在的问题:这个回路和其他采暖盘管存在多处交叉打架,增加安装复杂度;从环路水力平衡上讲,暖气片回路管路较短,回路阻力较小,分配流量较多,一定程度上弥补了由于水温低导致的散热器散热量小的问题;

现实中,看到不少项目客厅卧室采用地暖,卫生间采用暖气片,不知道对于连接方式大家有什么看法,卫生间暖气片是否需要单独设置一个回路?
1,不单独设置回路,暖气片就近接至附近回路。这种做法增加了回路阻力可能存在流量分配较小的问题;并且管道从软管转换为硬管之后,存在接头的问题;
2,卫生间暖气片单独设置回路,可以两个三个卫生间串联;存在的问题:这个回路和其他采暖盘管存在多处交叉打架,增加安装复杂度;从环路水力平衡上讲,暖气片回路管路较短,回路阻力较小,分配流量较多,一定程度上弥补了由于水温低导致的散热器散热量小的问题;
免费打赏
zhaoyangyue
2016年12月21日 16:24:07
2楼
一般都是一种采暖形式,地暖和暖气片的供回水温度不一样啊,卫生间也可以少盘几路
回复
zx365
2016年12月22日 16:48:10
3楼
zhaoyangyue 发表于 2016-12-21 16:24 一般都是一种采暖形式,地暖和暖气片的供回水温度不一样啊,卫生间也可以少盘几路实际上在卫生间做暖气片很多的,客厅等其他房间做地暖。
回复

相关推荐

APP内打开