关于抗震鉴定中楼层承载力中柱的箍筋间距取值问题?
kuangkid
kuangkid Lv.4
2016年12月20日 21:35:24
来自于建筑加固
只看楼主

最近在做一个抗震鉴定,A类混凝土房屋进行第二级鉴定,要计算楼层的框架柱受剪承载力,这涉及到柱的箍筋间距到底取加密区间距还是非加密区间距,被人觉应该取最薄弱的非加密区箍筋间距,但PKPM的鉴定加固程序默认是加密区间距,这样算出来结果就差很远!不知道各位同行有没有遇到类似的问题!谢谢指教!

最近在做一个抗震鉴定,A类混凝土房屋进行第二级鉴定,要计算楼层的

框架柱受剪承载力,这涉及到柱的箍筋间距到底取加密区间距还是非加密区间距,被人觉应该取最薄弱的非加密区箍筋间距,但PKPM的鉴定加固程序默认是加密区间距,这样算出来结果就差很远!不知道各位同行有没有遇到类似的问题!谢谢指教!
免费打赏
贪吃蛇不是蛇
2016年12月21日 09:11:11
2楼
个人愚见应采用非加密区箍筋间距,箍筋加密区是基于构件抗震设计要求的。
回复
kuangkid
2016年12月21日 13:05:25
3楼
贪吃蛇不是蛇 发表于 2016-12-21 09:11 个人愚见应采用非加密区箍筋间距,箍筋加密区是基于构件抗震设计要求的。我也是这样认为,因为抗剪承载力验算要在截面最薄弱处,但我发觉程序好像默认都是按加密区的间距计算了!
回复
qiangxq1
2016年12月22日 07:48:04
4楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开