最近在做一个抗震鉴定,A类混凝土房屋进行第二级鉴定,要计算楼层的框架柱受剪承载力,这涉及到柱的箍筋间距到底取加密区间距还是非加密区间距,被人觉应该取最薄弱的非加密区箍筋间距,但PKPM的鉴定加固程序默认是加密区间距,这样算出来结果就差很远!不知道各位同行有没有遇到类似的问题!谢谢指教!
框架柱受剪承载力,这涉及到柱的箍筋间距到底取加密区间距还是非加密区间距,被人觉应该取最薄弱的非加密区箍筋间距,但PKPM的鉴定加固程序默认是加密区间距,这样算出来结果就差很远!不知道各位同行有没有遇到类似的问题!谢谢指教!