【新手总结】2016新规范要求结构施工图6个审查“雷区”汇总
稻草人00
2016年12月20日 14:43:14
只看楼主

1 体系的控制: 施工图审查的主要内容是:强制性条文的执行,确保安全度、及政策性条文的实施,审查的依据是现行规范及政府政策要求。(以下主要按新规范要求审查问题)  1、关于异形柱框架及框剪的应用。基于济南地区除平阴外均为6度区,因此按天津规程采用其7度的限值,及相应所有构造,肢的高宽比<4,梁高≥400mm,荷重比津标略高不大于11KN/m2.


1
体系的控制:

施工图审查的主要内容是:强制性条文的执行,确保安全度、及政策性条文的实施,审查的依据是现行规范及政府政策要求。(以下主要按新规范要求审查问题)

1.jpg


 1、关于异形柱框架及框剪的应用。基于济南地区除平阴外均为6度区,因此按天津规程采用其7度的限值,及相应所有构造,肢的高宽比<4,梁高≥400mm,荷重比津标略高不大于11KN/m2.

  2、关于短肢剪力墙。一定要有足够的普通剪力墙,约占承受抗地震倾覆力矩50%的比例,当连梁跨高大于5时按规范可按框架梁配置,但需加强墙肢的受力检查,梁伸入墙肢的构造不得小于连梁的构造。

  3、大空间框支体系,注意两个方面:

  (1)转换层选择合理,高位转换需讨论。

  (2)框支托梁不能多次转换承墙,一般超过二次转换传递时第三次的梁不再设计为托梁。

  4、侧限的控制:一般作地下室有裙房时作后浇带,可以裙房做侧移但注意裙房较大时保证裙房的传递刚度。一般四周有1/4局部无侧限时,只要有此部分加强处理可以满足。

  5、板柱抗震墙体系:单是板柱体系是不允许的,必须设置一定的抗震墙,但只有中间柱外其余有梁时也可考虑不算板柱体系。

  6、体系的规则与不规则完全按规范要求,注意偏心问题。

  7、体系不能混用。

  8、内框架不能一个内柱的单排内框架。

  9、底框砖房必须满足纵横二个方向的抗震要求,需承受各自的地震力,再有必须满足横墙间距。



2
说明和荷载

  1、荷载必须选择正确,永久荷载控制为永久荷载占总荷载约70~80%时分项系数为1.35.

  2、消防楼梯荷载取3.5KN/m2,指高级建筑但小高层(12层左右),可以不取。

  3、说明中必须写明安全等级及使用年限。基准期为规范编制的依据而不是使用年限。除超50年时必须有一定的措施而且合理,确保安全。

2.jpg



3
砌体:


 1、关于高度层数的限制:

  (1)高度及层数两者层数更为重要,当室内外高差大于0.6米时总高度可加高1米,可以在底层加多一些则3.6米可放大到3.9-4米左右。

  (2)关于阁楼当不作使用,无楼梯上去时可以考虑作吊顶,有楼梯上去则一定作层考虑。

  (3)半地下室当满足下到条件可作固结端。地下部分高度大于地上部分,内墙较多,刚度较好,以及±0.00楼板现浇厚大于120mm,如空心板,板上现浇层必须先浇再砌墙保证其整体性。


  2、关于砌体材料。由于粘土砖的淘汰,墙体材料比较乱。首先严格按抗震规范执行,砌体及多孔砖规范作辅,多孔砖规范应作修改,故有相违反时暂以抗规为准。应相应各地市制定地方规程执行为好。

  3、收缩缝超长——采取一定的措施可适当超长也不能太多。

  4、横墙较少及接近限值房屋控制。很多设计未能满足此条要求。

  横墙较少为开间大于4.2米的房间面积占全部的40%时应按抗震规范7.3.14条执行。当接近限值即6度8层,7度7层时按抗震规范7.3.2条第5条执行。

  6度7层,7度6层时外墙与内横墙相交处宜设柱。

  5、大洞口两侧增加构造柱可以加在内外墙交点,所谓大洞口为洞口>2米,高度≥2/3层高。

  6、横墙间距在顶层可适当放宽。

  7、墙体的挑梁其锚固长度易出现差错。

  8、砌体施工质量一般为B级,如不是B级必须注明。

  9、常常忽略了水泥砂浆比混合砂浆应有降低,而造成不安全因素。

  10、底框

  (1)注意上部砖墙构造柱配筋为φ14;

  (2)墙体与下部抗震墙或框支梁对齐。

  (3)上、下的刚度比注意有不能太大的限值,但也不能小于1.



4
钢筋砼结构

  1、砼的材料强度钢材的材料强度必须说明。

  2、砼的保护层必须注意与环境条件相配。

  3、经常易出现的问题是:钢筋锚固、搭接、最小配筋率、最大配筋率应符合新规范要求。

  4、当梁断面≥450mm时每200mm应加腰筋。

  5、伸缩缝的处理是否得当。

  6、高层应提交计算结果——周期、位移、薄弱层层间位移,如有特殊情况索取计算书。

  7、对高层复杂结构,必须说明采用的程序名称。

  8、平法00G101中构造已与规范不符故需根据新规范补充说明并修改。

  9、平法计算中问题较多的是:挑梁端不够明确配筋漏缺,在一面内部标注混乱,支座、跨中常有差错,通长筋与支座筋不一致等等,出图应自调送审。

  10、剪力墙标注太简单,暗柱、暗梁应满足新规范的规定,特别边缘构件的约束与构造二者必须分清。对加强区及加强部位加强要求表达应明确。




5
地基基础

  1、新旧规范最大差别要注意采用承载力特征值fak而不是标准值fk.

  2、目前规范以标准值对应地基的选用,即基础的底面积,而计算基础时应按设计值不能混淆。

  3、对需要进行沉降验算的基础与旧规范不同,一定要注意不遗漏。

  4、地基处理(包括填实土)应把要求标注明白,各项数据要求填全,对新的工艺要提交相应的资料。

  5、桩基的选用应写清桩型、持力层、承载值、试桩要求,锚桩要求,有无沉降要求。

  6、桩与承台的联结要求,一定要符合规范要求。

  7、基础除满足抗弯、抗剪外注意局部承压的要求,目前有部分基础除计算面积出现问题外常易忽略抗剪计算。



6
钢结构:

  1、重点在于支撑系统设置完善合理。

  2、连接可靠。

  3、基础设计正确与设计简图相符。




2.jpg


1.jpg

免费打赏
szhxcf
2016年12月21日 21:48:58
12楼
是要引起重视
回复
cdddd
2016年12月22日 07:28:45
13楼
常常忽略了水泥砂浆比混合砂浆应有降低,而造成不安全因素。
哪个解读一下,水泥砂浆为何要比混合砂浆低,造成哪些不安全因素?
回复
cdddd
2016年12月22日 07:35:42
14楼
常常忽略了水泥砂浆比混合砂浆应有降低,而造成不安全因素。
这句有错,应该是: 常常忽略了水泥砂浆比混合砂浆强度有所降低,而造成不安全因素。
回复
吉利宝
2016年12月22日 08:38:38
15楼
谢谢分享!
回复
姜堰陈华林
2016年12月22日 08:53:13
16楼
谢谢楼主分享!
回复
liaojun19851023
2016年12月22日 10:58:56
17楼

非常感谢楼主的无私分享,省我很多土木币!!
回复
cmb178
2016年12月22日 12:59:28
18楼
我一狠心,一咬牙,决定还是昧着良心顶楼主的帖子。
回复
wmx241
2016年12月22日 13:40:12
19楼
很好的帖子!谢谢楼主了,里面有很多内容,对我都有帮助!
回复
khvh65dr4255
2016年12月22日 14:12:50
20楼
好资料谢谢分享~~
回复
sdssq129
2016年12月22日 17:06:50
22楼
总结的不错,很有参考价值
回复

相关推荐

APP内打开