水压小,请问有什么办法???????
co1482206253087
2016年12月20日 12:01:07
只看楼主

大家好!我家楼宇一共有19层,我家住在8楼。楼层减压阀装在8楼。用水高峰时,我家的水有时候是滴出来的。请问有什么方法可以改善?我家小区还是14年建造的新小区,为何会有这样的问题???麻烦各位,帮助我一下。感谢!!!

大家好!
我家楼宇一共有19层,我家住在8楼。楼层减压阀装在8楼。用水高峰时,我家的水有时候是滴出来的。请问有什么方法可以改善?我家小区还是14年建造的新小区,为何会有这样的问题???麻烦各位,帮助我一下。感谢!!!
免费打赏
lichangan1000
2016年12月20日 12:52:50
2楼
过滤器堵了。八成是。
回复
co1482206253087
2016年12月20日 13:22:53
3楼
lichangan1000 发表于 2016-12-20 12:52 过滤器堵了。八成是。但是非高峰的时候,水是正常的。
回复
ljjh2005
2016年12月20日 13:53:17
4楼
除了二楼讲的过滤器堵,还有可能是减压阀压力调整问题。比如,阀前压力/阀后压力设定不合适。比如阀前压力设的高、阀后压力设的低。这样,非用水高峰时候,阀前压力可以正常顶开阀,供水正常。高峰时,阀前水压低减压阀开度小,水量就小。建议你去七楼看看水龙头出水情况,如果情况和那家差不多,就该和物业联系,调节减压阀前后压力。
回复
co1482206253087
2016年12月20日 14:03:57
5楼
ljjh2005 发表于 2016-12-20 13:53 除了二楼讲的过滤器堵,还有可能是减压阀压力调整问题。比如,阀前压力/阀后压力设定不合适。比如阀前压力设 …十分感谢你,我想请问如果调整减压阀的话。是要人工调节的还是调节一次就可以的?昨天物业来过,和我们说只有装增压泵,但是我家已经装修好,装增压泵真的很麻烦。所以,是否因为物业比较懒所以不愿意操作?感谢!
回复
ljjh2005
2016年12月20日 14:19:14
6楼
正常情况下,业主不需要在家里再装加压泵(管道泵)的,物业这样答复不妥。况且你家小区还是14年建成的新小区。是不是小区正式供水设备还没配齐啊。
减压阀一般是手动调节,不知道你家那里的减压阀前后有没有装压力表,如果有压力表就简单了,在非用水高峰,调节减压阀的调节螺丝或调节阀门,按设计的阀后压力(一般0.2-0.35MPa)调整到位即可。如果没有压力表,就需要开水龙头,边调边观察,以减压阀层(你家8楼)的水龙头出水有力、手试水流没有很大的冲击力为宜。
回复
co1482206253087
2016年12月20日 15:03:09
7楼
ljjh2005 发表于 2016-12-20 14:19 正常情况下,业主不需要在家里再装加压泵(管道泵)的,物业这样答复不妥。况且你家小区还是14年建成的新小区 …不好意思,您可以否给我一个QQ或则微信号?我回去拍一下我们哪里减压阀给您看一下。真的很麻烦你,我一个女孩子对于这些什么都不懂,只能听物业在哪里忽悠我。或则我晚上回去拍了发网上您帮我看一下可以吗?十分的感谢你!
回复
ljjh2005
2016年12月20日 15:07:21
8楼
清水08 发表于 2016-12-20 15:03 不好意思,您可以否给我一个QQ或则微信号?我回去拍一下我们哪里减压阀给您看一下。真的很麻烦你,我一个 …你拍了照片发到这个帖子里吧,我看能帮你看看不
回复
co1482206253087
2016年12月20日 15:38:34
9楼
ljjh2005 发表于 2016-12-20 15:07 你拍了照片发到这个帖子里吧,我看能帮你看看不好的,晚上回去拍了上传。先谢谢你了!!!
回复
lichangan1000
2016年12月20日 15:52:13
10楼
8层,应该不是市政直供,应该是加压供水。压力不够不应该。看看上下层邻居就能判别。
回复
co1482206253087
2016年12月20日 16:24:32
11楼
lichangan1000 发表于 2016-12-20 15:52 8层,应该不是市政直供,应该是加压供水。压力不够不应该。看看上下层邻居就能判别。您好,物业给我的解释是;减压阀正好装在8楼。所以才会水压不够。您认为对吗?谢谢!